住宅建筑的外墙开窗面积问题。设计住宅的时候,对每个有开窗房间的开窗大小,或者说能够打开的窗扇面大小(有些窗不是全部都能打开的),和房间面积有什么关系没有?或者说如何确定其窗户(能开窗扇的大小)问题1.能够提供具体哪个“规范”或者“标准”上面有也行。 我查过 都没有找到非常确定的回答,上网查找有一条“开窗面积≥外墙面积12%”,可是问题是这个是在整个建筑设计方案基本完成才能都计算的,而且这个是一个总的,不能指导单个房间的窗大小确定。
住宅建筑的外墙开窗面积问题。
设计住宅的时候,对每个有开窗房间的开窗大小,或者说能够打开的窗扇面大小(有些窗不是全部都能打开的),和房间面积有什么关系没有?或者说如何确定其窗户(能开窗扇的大小)
问题1.能够提供具体哪个“规范”或者“标准”上面有也行。
我查过
<民用建筑设计通则>
<民用建筑节能设计标准>
<住宅设计规范>
都没有找到非常确定的回答,上网查找有一条“开窗面积≥外墙面积12%”,可是问题是这个是在整个建筑设计方案基本完成才能都计算的,而且这个是一个总的,不能指导单个房间的窗大小确定。
问题2:有可能这个是一个经验性的东西,不知道能否分享一下您一般是什么取的,是根据什么原则
我院的一个前辈告诉我说按8%房间面积确定大小。不过没有确定的东西可以证明,只是他个人经验性的东西,没能提供依据。
谢谢您了先~~~~
[
本帖最后由 flymax1126 于 2008-9-19 15:06 编辑 ]
住宅设计规范>
民用建筑节能设计标准>
民用建筑设计通则>
2楼
非常感谢楼主的杰作!
同时也感谢网易给了我们这样好的交流平台!
回复
3楼
一般住宅窗口面积能满足节能设计标准中窗墙面积比即可,能开窗扇的大小与房间通风有关,在相关规范中并无相关强制规定。至于开窗大小在图集中对于一般尺寸的平开,推拉窗均有标明如何开启及开启部分。
窗扇开启大小与地域有关,南方气候多雨,气候偏暖,一般开窗部分尽量开大,以加强通风。而北方多偏寒冷,开窗尽量开小,利于保温节能。相应的,南方的建筑窗都比较大,北方的建筑偏厚重,窗均较小,只满足最小采光要求。再说了,窗扇开启与否和都能采光。
回复
4楼
5.1.3 住宅采光标准应符合表5.1.3采光系数最低值的规定,其窗地面积比可按表5.1.3的规定取值。
表5.1.3 住宅室内采光标准
房 间 名 称 侧 面 采 光
采用系数最低值(%) 窗地面积比值(Ac/Ad)
卧室、起居室(厅)、厨房 1 1/7
楼 梯 间 0.5 1/12
注:1 窗地面积比值为直接天然采光房间的侧窗洞口面积Ac与该房间地面面积Ad之比。
2 本表系按Ⅲ类光气候区单层普通玻璃钢窗计算,当用于其它光气候区时或采用其它类型窗时,应按现行国家标准《建筑采光设计标准》的有关规定进行调整。
3 离地面高度低于0.50m的窗洞口面积不计入采光面积内。窗洞口上沿距地面高度不宜低于2m。
5.1.4 卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅采取通风措施。
5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。
回复
5楼
窗地面积比值(Ac/Ad)
卧室、起居室(厅)、厨房 1 1/7
回复
6楼
:call: :call: :call: :call: :call:
回复
7楼
:call: :call:
回复
8楼
五楼的回答得好,非常赞同这个观点
回复
9楼
纸的绘画和设计都需要细心的作图精心的研究才能呈现好的做品!很不错哦!
回复
10楼
居住建筑节能设计标准就有规定,8%或45%
回复
11楼
要看你做什么类型的房子,不同类型的房子或者房间的要求都是不一样的 一般是窗地比来衡量
回复