请问下YJY-3*120+2*70的电缆穿多大的保护管(镀锌钢管)呀,能给个规范么?谢谢!!!
请问下YJY-3*120+2*70的电缆穿多大的保护管(镀锌钢管)呀,能给个规范么?谢谢!!!
2楼
100的套管够了 但考虑你施工管线长 弯头多 等问题 建议有150
回复
3楼
100的套管够了 但考虑你施工管线长 弯头多 等问题 建议有150
回复
4楼
YJY22-0.6/1 3*120+2*70电缆的外径约52mm,规范要求电缆保护套管的内径大于等于电缆外径的1.5倍,可以根据套管的长度和弯头的角度及个数,选择钢管。
回复