在线等...........关于有功功率问题,急
zsb214663593
2008年09月18日 19:57:30
来自于继电保护
只看楼主

有一个35kv变6KV的变电站,6kv的负荷主要是电动机,有大概600KW,6kv有电容补偿.现在6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%,为什么?这是正常现象吗?

有一个35kv变6KV的变电站,6kv的负荷主要是电动机,有大概600KW,6kv有电容补偿.现在6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%,为什么?这是正常现象吗?
免费打赏
lingxuct
2008年09月18日 20:48:10
2楼
CT(或PT)变比(在表计上)设置不合理,出现“6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%”。
回复
zsb214663593
2008年09月18日 22:00:03
3楼
在表计上没有设啊,哪是计量表啊
回复
ycwyp2000
2008年10月21日 13:58:11
4楼
这是个小问题,请说详细一点。
暂时看来有两种可能:(1)变比设置或者计量回路的二次接线错误(2)用电量太小,还处于误差范围以外,分支电量计量的精度等级?35kV线路精度等级?
希望说详细一点。
回复
yaoguizhong213
2008年10月21日 22:05:46
5楼
1、变比的情况没有弄清楚;
2、二次功率表接线与CT、PT二次接法不配套;
3、如果有模数转换的话,可能4——20mA数字量量程处理不合适。
回复