水电敲打楼板后这样补洞,可以吗?
chenxi626888
2008年09月18日 17:13:02
来自于工地图片
只看楼主

我看到工地上水电敲打后的洞口这样补,这样的补漏水能管多久呢,大家的工地上也是这样施工的吧

我看到工地上水电敲打后的洞口这样补,这样的补漏水能管多久呢,大家的工地上也是这样施工的吧

DSC08835.JPG


DSC08836.JPG


DSC08837.JPG

免费打赏
loungeramateur
2008年10月29日 15:46:43
12楼
厨房还是卫生间?如果是厨房的话,泡水的可能性不大,所以可能隐患藏很久都不知道吧
回复
天地人和1
2008年10月29日 20:34:25
13楼
堵洞时应注意混凝土的塌落度,并应进行捣实,本图片预留孔洞和堵洞均不符合要求:P
回复
wwwwjy
2008年10月30日 21:52:18
14楼
1、支模时要尽量做到与楼板之间没有空隙
2、洞口要用水浸湿,以便利于二次浇注与原楼板接触处不易产生裂缝
3、浇豆石混凝标号应大于楼板一个标号,分两步浇筑,第一步采用钢筋棍捣实至表面翻浆,第二步将止水环安装后浇筑豆石混凝土并略低于结构
4、土建专业做找平层、防水基层、防水、保护层
5、闭水
6、底板管道根部找平即可
回复
muyang2099
2008年11月01日 15:24:43
15楼
强,明显不合格。封与不封都差不多,以后都会漏水的。
回复
hongyun321
2008年11月02日 14:45:14
16楼
haha,比我做的都差劲~~~~~~~~
回复
aiqiang752
2008年11月02日 23:28:07
17楼
各位大虾你们好,我是浙江台州一家生产预埋套管的厂家,如有需要或者有兴趣的话 可以联系我们哦,我的QQ是:1961962 邮箱是: aiqiang752@163.com 网站: www.huanghy1.cn
规格有:50,75,110,160
(本产品为专利产品,价格公道 质量保证,欢迎各位来电询问谢谢—
回复
lz689706
2008年11月03日 12:47:38
18楼
施工要提前预留洞口,这一定没留洞口,后凿的洞,一般有水浸湿洞周边,下面要做吊板再灌砼.
回复
renyuhang
2008年11月04日 14:27:10
19楼
明显不合格
回复
hym200608
2008年11月04日 17:43:31
20楼
惊人啊,好吓人QQ:lol
回复
quzjl
2008年11月05日 11:57:12
21楼
无语了,,,,,,,监理是干什么吃的,靠:kiss: