地基基础规范中关于基础底板配筋计算的一个疑问?
superstar2202
2005年03月18日 19:25:32
来自于地基基础
只看楼主

在建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)8.2.7条中第3项基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;1)对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按规范给的公式计算。 我的问题是:当台阶的宽高比>2.5和偏心距>1/6基础宽度时,任意截面的弯矩如何计算呢?请各位指教,谢谢。

在建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)8.2.7条中第3项基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;1)对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按规范给的公式计算。
我的问题是:当台阶的宽高比>2.5和偏心距>1/6基础宽度时,任意截面的弯矩如何计算呢?请各位指教,谢谢。

免费打赏
zhouzhijiang
2006年07月03日 18:02:09
2楼
是否按悬臂受弯构件计算?
回复
guanwang
2006年07月04日 00:13:30
3楼
由于扩展基础的厚度一般由受冲切或受剪切承载力控制,并非按受弯承载力确定
因此如果台阶的宽或偏心距增大时
受限于受冲切或受剪切承载力,必然要求其高度增加
因而使其比值限制在规范说的范围
基本不存在超出范围的问题

这样理解不知道对不对,期待大家的见解。
回复
zoom7378
2006年07月04日 09:26:01
4楼
陈年旧贴了

此疑问可参考李国胜的《简明高层钢筋混凝土设计手册》
回复
guanwang
2006年07月04日 19:33:05
5楼


能不能请详细说一下
回复
luogang1128
2006年07月05日 13:01:54
6楼
这一条也我留心过!我的做法比较笨,就是不满足的话只能加基础高度。。。。哈哈哈。。。。