过流保护如何整定才能躲过启动电流
everbobo
everbobo Lv.3
2005年03月18日 16:20:54
只看楼主

启动电流约6Ie 过流保护整定电流约1.35Ie 热继电保护在0.8Ie-1.2Ie之间如何躲过启动电流,正常启动。

启动电流约6Ie 过流保护整定电流约1.35Ie 热继电保护在0.8Ie-1.2Ie之间
如何躲过启动电流,正常启动。
免费打赏
zn28
2005年03月18日 17:03:15
2楼
你的过流保护整定时间是多少?
回复
changshangxjz
2005年03月18日 17:12:43
3楼
启动时间有多长,不长的话可以的
回复
nlb
2005年03月18日 18:10:56
4楼
什么继电器?定时限还是反时限?
回复
西门大虾
2005年03月19日 11:11:15
5楼
问题太笼统,咋回答?
回复
everbobo@co163
2005年03月21日 09:07:14
6楼
反时限继电器
听你们这么说 是要用时间差来躲过启动电流了???
回复
everbobo@co163
2005年03月21日 09:13:39
7楼
继电器本身有三段保护 过流长延时 短路保护短延时 短路瞬时保护
回复
nlb
2005年03月21日 18:36:01
8楼
楼主的问题如用反时限继电器,应选用GL12,电流整定值应为 (1.2/0.85)*Ie,10倍电流最大动作时间可达16秒,可保证电机正常启动。
回复
everbobo
2005年03月21日 21:34:52
9楼
8楼的可以讲详细一点吗?


启动电流约6Ie 过流保护整定电流约1.35Ie
热继电保护在0.8Ie-1.2Ie之间 如何躲过启动电流

只需要短路电流整定为10Ie就可以正常启动?!! 还是需要将过流和热继电保护的时间整定为比启动时间长才可以躲过?
回复
yunping
2005年03月22日 11:10:30
10楼
可以将可靠系数选的大点,同时将延时选大的。一般电机启动电流时间选24秒为宜,启动电流倍数
设定为6--7为宜。
回复
nlb
2005年03月22日 19:01:57
11楼
请楼主把自己的情况说清楚点,多大容量电机?高压还是低压?保护用的什么元件?