讨论这道发输变电考试原题怎么做?
lovexinrr
lovexinrr Lv.2
2008年09月17日 21:24:45
只看楼主

十一、有一台发电机300MW,通过360MVA额定电压242/20KV升压变,二回220KV 2*LGJ-400/100KM与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地: 43、在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数:(A)发电机的Xd ;发电机出力PG+jQG ;变压器正、负序电抗(X1、X2);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)(B)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)

十一、有一台发电机300MW,通过360MVA额定电压242/20KV升压变,二回220KV 2*LGJ-400/100KM与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地:
43、在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数:
(A)发电机的Xd ;发电机出力PG+jQG ;变压器正、负序电抗(X1、X2);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(B)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
(C)发电机出力PG+jQG ;;变压器正序另序阻抗(X1、X0);线路正序另序阻抗(R1+jX1)(R0+jX0) ;负荷(PL+jQL)
(D)发电机的同步电抗 ;发电机出力PG+jQG ;变压器正序电抗(X1);线路正序阻抗(R1+jX1);负荷(PL+jQL)
44、360MVA变压器UK=14%基准电压UB=230kV SB=100MW ,其正序、另序标幺值为:
(A)0.0431/0.0431(B)0.0389/0.0389
(C)0.0431/0.1293(D)0.0389/0.1167
45、220kV 架空线路2×LGJ-400导线及良导体避雷线,单长100KM,电抗有名制0.297欧/KM,
UB=230KV ,SB=100MW 二回路的正序、另序电抗的标幺值为:
(A)0.056/0.168 (B)0.056/0.0187
(C)0.0181/0.0843(D)0.0281/0.0094
46、下列那种在故障下保护开关正确动作,为保持系统稳定运行,可以采取切荷:
(A)300MW发电机跳闸(B)一回220kV 线路无故障断开不重合
(C)一回220kV 线路三相故障断开不重合(D)220kV 母线单相接地故障
免费打赏
hujizong@co163
2008年09月17日 22:19:40
2楼
哪来的题目啊?大哥你的题目还真多,都哪弄的啊
回复
usa-usa
2008年09月17日 22:58:22
3楼
43D
44B 14%*100/360=0.0389
45A 0.297*100/529=0.056,0.056*3=0.168
46A
回复
usa-usa
2008年09月17日 23:00:50
4楼
楼主那里弄的题?全发上来!
回复
hujizong@co163
2008年09月18日 13:15:07
5楼
45题零序阻抗可见P121页表4-3的19条:X0=3X1
回复

相关推荐