讨论这道发输变电考试原题怎么做?
lovexinrr
lovexinrr Lv.2
2008年09月17日 20:54:40
只看楼主

2005年电气注册师发输变专业考试题(23A-2-(1-3)一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:(A)180(B)150(C)120(D)902、在此线路上装500kV并联电抗器的伏安特性曲线的拐点电压需大于下列何值: (A)1.2Ue(B)1.3Ue(C)1.4Ue(D)1.5Ue

2005年电气注册师发输变专业考试题(23A-2-(1-3)
一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。
1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:
(A)180(B)150(C)120(D)90
2、在此线路上装500kV并联电抗器的伏安特性曲线的拐点电压需大于下列何值:
(A)1.2Ue(B)1.3Ue(C)1.4Ue(D)1.5Ue
3、如并联电抗器中性点端的全波冲击耐压(峰值)750kV,指出与其连接的中性点小电抗器首端全波冲击耐压(峰值)为多少值:
(A)80kV(B)200kV(C)315kV(D)750kV
这道题公式是什么啊?在哪本规程里有啊
免费打赏
usa-usa
2008年09月17日 22:43:56
2楼
1C.170*70%=119
2B,P535表9-35
3D .乱选
回复
aniu88887
2008年09月18日 11:38:54
3楼




同意第3乱选。
回复
hujizong@co163
2008年09月18日 12:08:14
4楼
第2题根据P535表9-35的话,500kV应该是D啊,1.5倍。
回复
aniu88887
2008年09月18日 13:58:23
5楼
"500kV应该是D啊,1.5倍。"

赞同。
回复
lovexinrr
2008年09月18日 14:11:21
6楼
还有没有别的答案了呀
回复
lovexinrr
2008年09月18日 14:17:28
7楼
P535表9-35什么书啊
回复
aniu88887
2008年09月18日 15:16:31
8楼



高压线路设计手册。
回复
jiyangs
2008年09月18日 15:38:47
9楼
是不是应该根据一次手册P540中的表9-39选3B ?
回复
aniu88887
2008年09月18日 15:55:28
10楼



想法相同。
回复
hujizong@co163
2008年09月18日 20:18:46
11楼
我查的是电力工程电气设计手册 电气一次部分