35KV单母线分段系统,进线CT变比没有主变出线CT大,为什么?进线开关选1250A,CT选600/5A出线开关选4000A,CT选1500/5A[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2008-9-17 15:22 编辑 ]

35KV单母线分段系统,进线CT变比没有主变出线CT大,为什么?
进线开关选1250A,CT选600/5A
出线开关选4000A,CT选1500/5A

[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2008-9-17 15:22 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年09月17日 17:28:21
2楼
进线只是过流保护,出线有差动和后备保护,选大是防止故障电流使CT磁饱和。
回复
estherlover
2008年09月17日 17:49:31
3楼
起保护作用!
回复
kyzy_0731
2008年09月17日 20:40:29
4楼
进线应该是指高压侧,出线是低压侧吧,低压侧电流肯定比高压侧大
回复