地下室顶板板取多厚160,还是180?配筋需不需要双层双向?
lf20040420716
2008年09月17日 10:42:56
只看楼主

《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;

《高层建筑混凝土结构技术规程》
7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:

1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;

2 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;

3 非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
问一下,住宅楼,6度地震区,四级抗震,板取多厚160,还是180,配筋需不需要双层双向?

[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-11-6 15:48 编辑 ]
免费打赏
wjnzhjh
2008年09月17日 13:26:41
2楼
我也正想问这个问题
我也正想问这个问题
回复
doudou8521969
2008年09月22日 11:02:17
3楼
我觉得160就够了,至于双层双向,地下室,和顶层可以考虑吧

以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
回复
xingyong80
2008年09月22日 14:46:12
4楼
160应该是可以了,地下室顶板最好双层双向~
回复
ougaogong
2008年09月22日 17:39:33
5楼
看清楚高规4.5.5条,160和180的要求是有区别的。
谢谢8楼

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-10-9 11:29 编辑 ]
回复
linxiyi19841117
2008年09月23日 15:24:15
6楼
看清楚高规4.3.5条,160和180的要求是有区别的???
有?
回复
泛若不系之舟
2008年09月23日 15:54:50
7楼
欧高工应该是想说高规4.5.5
另外高规5.3.7及砼规6.1.14也有介绍
回复
kaikai820619
2008年09月25日 13:34:24
8楼
砼抗震规范6.1.14介绍: 当地下室作为上部结构嵌固部位时,板厚不宜小于180mm,砼不宜小于C30,应采用双层双向配筋,每个方向配筋率不宜小于0.25%.
按这条去设计应该没问题.
回复
yuywgh
2008年09月26日 11:09:47
9楼
正在做,覆土1800,板厚取200,恒载取40,活载10,梁跨8100,bxh=450x1100,配21根B25,是不是太大了?
回复
rpj-911
2008年09月30日 08:40:08
10楼
个人认为你做地下室,是否按嵌固来定!是就按抗震规范来定
不是的话可以按一般楼板来考虑
回复
woaipanqun
2008年10月01日 01:27:33
11楼
板厚应为160,至于配筋,满足配筋率要求,在规范上都有的!
回复

相关推荐

APP内打开