62.黄河中下海某大型水电站,现扩装两台水轮发电机组,机组的电气参数及接线如下:
1)两台水轮发电机单机额定容量S=75MW,额定功率因数cos =0.85,额定电压Ue=13.8Kv。
2)两台水轮发电机均采用单元接线方式接入电站已有的220kV开关站,两台主变压器均为S9-120000/220±2×2.5%。发电机电压侧无直配线路。
3)经计算,发电机电压回路及升压变压器低压线圈的电容电流总计为5.2A.
(1)试问该两台发电机中性点一般情况下应采取哪路接地方式?
A.中性点不接地;
B.中性点直接接地;
C.中性点经消弧线圈接地(欠补偿方式);
D.中性点经消弧线圈接地(过补偿方式)。
(2)现确定两台发电机中性点经消弧线圈接地,请问消弧线圈应整定在以下哪个电流分接头?
A.2A B.4A; C.6A; D.8A。
(3)现确定两台发电机中性点经消绵线圈接地,请问单台消弧线圈的容量应选择以下哪一种(脱谐度按小于30%计)?
A.55.93kV•A~62.15kV•A; B.41.43 kV•A ~55.93 kV•A ;
C.29 kV•A ~41.43 kV•A ; D.20.72 kV•A ~29 kV•A 。
(4)装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,在正常情况下脱谐度不超过以下哪个数值?
A.40%; B.30%; C.20%; D.10%。
(5)3~66 kV电网采用中性点不接地方式,但当架空线路单相接地故障电流最小大于以下哪个数值时,主变压器中性点应经消弧线圈接地?
A.40A; B.30A; C.20A; D.10A。
答案:(1)C;(2)B;(3)C;(4)D;(5)D。
计算步骤:
k=0.7时 0.7×5.2×13.8/ =29kVA
k=1时 5.2×13.8/ =41.43kVA
问题 (1) 答案是c,但是按照DL/T-5090的4.2.3似乎选D (不应用DL/T5092)
回复
3楼
第(2)题如何选6A?
(3)公式那里来的
回复
4楼
第2题选的是4A啊,3的公式在P261页
回复