一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22楼
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)P277规范条文解释第四点:如果商业网点超过一层,则应该按照商店要求设置室内消火栓。
这位大虾,我没找到这句话?
555555555555555555555555555555555555555
回复
23楼
《建规》没提商住楼的概念,其他民用建筑概念又很模糊,下面按商店作,体积超过5000要设消火栓,如果没有设置气压罐,就的加个水箱。
回复
24楼
如果该小区的市政水压能保证该商住楼的最不利点消火栓达到要求,就可以不用设,
回复
25楼
规范上好象说,如果建筑上是用防火墙分隔成一小间一小间的,设置灭火器就可以了!!!
回复
26楼
规范上好象说,如果建筑上是用防火墙分隔成一小间一小间的,设置灭火器就可以了
回复
27楼
《建规》第8.4.1条条文说明四:“如果商业网点超过一层,则应按商店的要求,设置室内消防给水设施。”而商店设置消防给水设施的要求是体积超过5000立方米。实际本人在以往的工程中有只有底层是商铺但是规模很大的老总也要求加消火栓,这当然跟各个设计者的理解有关,设了当然好。
回复
28楼
要设,楼梯间设消防箱,别商业区要设消防栓。
回复
31楼
你们好,初来笮到.这个问题值得讨论.
回复