一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
设置消防水箱,属于商住楼
回复
13楼
但是规范上好象说,如果建筑上是用防火墙分隔成一小间一小间的,设置灭火器就可以了
我个人认为设置水泵结合器,下面两层设置消火栓,但是住宅部分是否要设置消火栓呢,我认为没有必要,又怕审查过不了,郁闷!请大家多多指教
回复
14楼
按消防设计规范规定体积超过1000立方米的其他建筑物均应设置消防给水系统(该处即不是住宅也不是商场,只能归为其他类建筑),所以必须设置消防给水系统。
回复
15楼
你可以再研究一下规范及给排水技术措施的相关条文及其解释。
回复
16楼
消火栓系统和屋顶消防水箱要做,下面要设置水泵接合器,供消防车使用。
回复
17楼
消火栓肯定要设的,但屋顶设不设水箱要看供到这栋楼的水压了,要是常高压就不设,是临时高压就要设了.
回复
18楼
第 13 楼
但是规范上好象说,如果建筑上是用防火墙分隔成一小间一小间的,设置灭火器就可以了
我个人认为设置水泵结合器,下面两层设置消火栓,但是住宅部分是否要设置消火栓呢,我认为没有必要,又怕审查过不了,郁闷!请大家多多指教
针对第 13 楼提出的问题我认为 规范上又规定"设置消火栓的建筑物每层都应设消火栓"大多开发商都不愿设也不理解,我遇到好多这种情况,但我们做设计一定要满足规范,特别是防火规范
回复
19楼
大家说的都有道理,最后定夺依自己实际工程情况.
回复
20楼
大家说的都有道理,最后定夺依自己实际工程情况
对,设与不设就看你设计者的理解了
回复
21楼
GBJ16-87中8.4.1条中的第四条和第五条个人认为有点矛盾,这样的住宅楼属不属于体积超过10000立方的其他民用建筑呢????
如果算就要设置了!我想请问消防给水设置中有按照体积或者面积要求设置消防给水的规范吗???
本人刚刚入门,请大家帮忙!毕竟都是学水的嘛!!!
谢谢大家支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复