高层建筑阳台上的排水立管(upvc)是否也要设阻火圈?
zzm13480590690
2008年09月16日 16:35:57
只看楼主

按照验收规范说,高层建筑排水塑料管穿楼板要设阻火圈, 目的是为了防止下层火顺管道蔓延至上层,但是阳台上直接与室外相通,没有排烟的要求,就算没管道也可以蔓延到上层,是否阳台上的排水立管(upvc)可不设阻火圈?

按照验收规范说,高层建筑排水塑料管穿楼板要设阻火圈, 目的是为了防止下层火顺管道蔓延至上层,但是阳台上直接与室外相通,没有排烟的要求,就算没管道也可以蔓延到上层,是否阳台上的排水立管(upvc)可不设阻火圈?
jicqj
2008年09月16日 18:04:57
2楼
全封闭阳台(用玻璃封闭)要设置。敞开的阳台嘛,看设计院和甲方的意见咯。
回复
单坤
2008年10月17日 17:02:00
3楼
一般阳台上的排水立管不用设阻火圈。卫生间、厨房的排水立管应加阻火圈。
回复
wwwwjy
2008年10月17日 17:26:34
4楼
全封闭阳台(用玻璃封闭)要设置(且管径大于等于100时)。敞开的阳台不用加,属于室外范畴,天要下雨,娘要嫁人由他去吧!
回复
muyang2099
2008年10月22日 15:18:58
5楼
按四楼兄弟的说法做即可。
回复
xzrfw
2009年06月08日 16:50:20
6楼
路过!学习了!全封闭的阳台不多见:lol
回复
ncitzrz307
2009年10月06日 11:14:07
7楼
学习了。。。。。。