公司有一个循环水过滤池,一共有8台11kw水泵,其中有4台是新安装的。但是这4台电机运行时发热严重。现已烧坏一台了 ,经测量这几台电机都有电流不平衡的现象。但绕组电阻都相等。电源电压也平衡。可是以前安装的电机都正常。而且这8台用的是同一根主线. 这是什么原因呢? 望高手指点 不胜感激。

2008年09月16日 18:26:06
2楼
顶起 不要沉下去了。高手帮忙。谢谢
回复
gyd78201
2008年09月16日 20:14:48
3楼
不是电机和电源的问题,应是负载有问题
回复
lingxuct
2008年09月16日 21:36:43
4楼
检查与这4台同时有关的线路和开关,一定有一个地方一相接触不良,造成缺相(或近似缺相——一相电流过小,使另外二相电流过大),烧坏电机。
其次,检查新装4台电机的热继电器,应该有缺相保护或过载保护,烧电机与热继电器保护不灵敏一定有关。
回复
cckkjj
2008年09月16日 22:16:12
5楼


4台同时!!!4台是否同时运行!!!电流不平衡是否同相,我看接触不良的 可能很小,这大电流接触不良的 地方早就发热了。
主线上测得电流是否正常!负载有问题一般不会造成电流不平衡。11KW的电机绕组电阻是用什么测的!用万用表相差几圈是测不出的。电机的接线是否有问题(内部)!空载试试!
回复
zxjpaul
2008年09月17日 12:30:55
6楼
四台电机只有两台同时工作,两台备用。而且有两台都不是同一个厂家造的。我在电机接线柱处测电压也是正常的。390v左右。就是电流相差1.5安左右,在把接法改成了Y(电机铭牌上是三角形)就要好些,不过温度还是偏高。奇怪的是以前的电机温度很正常,用的是同一条电源线。
回复
lovecakeld
2008年09月17日 13:07:07
7楼
空载运行,测电流。查找负荷侧有没有机械故障?
回复
lljycdhx
2008年09月17日 13:30:57
8楼
相差1.5A是很正常的!只要不超过额定电流就没有关系,如果电流正常还发热的话,就是电机有问题了,
回复
lilin1017@co163
2008年09月17日 21:32:52
9楼
如果电气上没有问题,一般情况下是负载太重。
运行离心泵,同时用钳型电流表测电流,调节水泵出口阀门,直到电流小于额度电流即可。
离心泵按照操作规程,启动时应关闭出口阀门,电机启动后,再逐渐打开阀门。
回复