请问距离保护动作跳那一侧开关????故障点近端还是远端?
请问距离保护动作跳那一侧开关????故障点近端还是远端?
2楼
有点没弄明白你说的意思啊
距离保护动作后跳其所保护的线路的开关啊,怎么会跳哪一侧开关呢,不论故障点近或是远,只要距离保护判据满足距离保护就会跳。
回复
3楼
一条线路有两侧开关,电源侧,负荷侧。故障点靠近负荷侧开关时,该哪一侧开关跳闸?
回复
4楼
你这条线路是哪个电压等级的,两侧都装的是什么保护?
回复
5楼
110kv线路,两侧都有距离保护
回复
6楼
两侧都应该跳。保护里面不止只有距离,还有其他保护。
回复