急!
shanghaihengou
2008年09月15日 19:04:40
只看楼主

压缩机损坏了,换了个功率大了一点压缩机。这样对制冷系统有什么影响吗?

压缩机损坏了,换了个功率大了一点压缩机。这样对制冷系统有什么影响吗?
yzhchlan
2008年09月16日 09:21:14
2楼
那要看大了多少,只要不是大得多,一般没什么问题。
回复
荣昌制冷
2008年09月16日 11:01:13
3楼
大出一点没问题,大得太多就不可取。
回复
shanghaihengou
2008年09月16日 11:29:51
4楼
为什么呢?该怎么分析这种现象呢?
回复
荣昌制冷
2008年09月16日 13:49:07
5楼
压缩机的功率换得过大时,由于机器的吸气量增加,吸气压力会有较大幅度的降低,机器的运转温度高,耗电量大;
压缩机的功率换得过小时,吸排气压力都会增加,压缩机的运行电流大,负荷重,机器的运转温度高,很容易损坏压缩机。
回复
gnkt
2008年09月16日 15:49:17
6楼
机器的运转温度高,耗电量增大
回复
shanghaihengou
2008年09月16日 20:31:22
7楼
压缩机功率换大。也就是说冷凝器和蒸发器不变,制冷剂量不变。增大了机械功,但是没有提高制冷量,而是把机械功转变成了热能,冷凝器的能力又是一定的,如果这样的话冷凝压力应该也会高起来啊,高压高的话,低压也应该高起来啊。
如果过小,压缩机负载会重,但是冷凝器是偏大的啊,尽管蒸发器也大,吸排气的压力会为此高起来?是怎样的依据呢? 我现在发现刚对制冷理论的学习,自己有点越学习越糊涂了。:o
回复
czgsx2008
2008年09月16日 21:13:35
8楼
压缩机功率增加,单位时间内排气量增加,制冷剂循环量加大。而冷凝器的冷凝条件未变,势必造成高压过高,膨胀阀节流通径一定,单位时间内增加的工质量不足以弥补加大的吸气量,势必造成低压压力的降低,压缩比增大,压缩机排气温度升高,功耗加大。压缩机功率加大太多时,工质循环量加大,即使冷凝、节流条件能满足,蒸发器面积与压缩机吸气能力不匹配,节流后工质在蒸发器内也来不及及时完全蒸发就被吸回压缩机,造成回液液击,机组也不能正常工作。
回复
荣昌制冷
2008年09月17日 09:38:19
9楼

压缩机功率换大,冷凝器和蒸发器不变,制冷剂量不变。也就是说蒸发器的热负荷没变,而压缩机的功率加大了,原有的蒸发压力不足以被大功率的压缩机吸取,所以吸气压力就会比原压力低,同样排气压力也会低。就等于大马拉小车。
如果过小,同样冷凝器和蒸发器不变,制冷剂量不变。也就是说蒸发器的热负荷没变,而压缩机的功率减小了,压缩机负载会重,原有的蒸发压力压缩机吸取不了,必然会造成吸排气压力会高起来。就等于小马拉大车。

[ 本帖最后由 rczl 于 2008-9-17 09:40 编辑 ]
回复
aw100
2008年09月17日 17:05:00
10楼
这个问题应该是压缩机的排量,或压缩机的转速加大的影响,更加准确。
实质是指加大压缩机的制冷剂流量的驱动力。
要讨论蒸发器,冷凝器,节流元件,冷媒量的变化。对实际流量的影响。

如果增加不多,问题不大,最多是能耗偏大。
但是具体流量增加多少?会对系统造成什么影响?还要看原系统设计。
回复
shanghaihengou
2008年09月17日 23:31:03
11楼
谢谢楼上几位的回复,说得很具体、全面、形象,受教了!