关于溴化锂机组制冷的故障
yxh__1983119
2008年09月15日 12:50:43
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议我们知道溴化锂最重要的就是真空我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!希望大家能帮帮忙出出主意。

我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议
我们知道溴化锂最重要的就是真空
我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。
这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!
希望大家能帮帮忙出出主意。
免费打赏
yexingliying
2008年12月31日 10:29:01
2楼
看看冷剂水的多少?和铜管的密闭性
回复
lozoro333333
2009年02月23日 20:55:02
3楼
有泄漏.即有真空问题
重点检查高发区的换热铜管(例如远大标准机的采暖与卫生热水换热铜管/蒸汽机则考虑高发汽热换热管)
建议请厂家服务人员处理:)
希望回复有帮助:: :)
回复
lozoro333333
2009年02月23日 20:55:31
4楼
有泄漏.即有真空问题
重点检查高发区的换热铜管(例如远大标准机的采暖与卫生热水换热铜管/蒸汽机则考虑高发汽热换热管)
建议请厂家服务人员处理:)
希望回复有帮助:: :)
回复