【求助】低压配电无功补偿电容电压
xiaolu2008
xiaolu2008 Lv.2
2008年09月14日 15:50:29
只看楼主

【求助】下式中 U--额定电压 应该是什么电压以千乏标注容量的三相电容器:I=Q÷(√3×U);I--电流(A);Q--标称容量(kVar);U--额定电压(kV)。问: U--额定电压 应该是什么电压(系统还是电容铭牌上的)?有原理吗?请前辈指教,谢谢。

【求助】下式中 U--额定电压 应该是什么电压
以千乏标注容量的三相电容器:I=Q÷(√3×U);I--电流(A);Q--标称容量(kVar);U--额定电压(kV)。


问: U--额定电压 应该是什么电压(系统还是电容铭牌上的)?

有原理吗?

请前辈指教,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2008年09月14日 16:32:57
2楼
应该说是系统电压,至于电容(绝缘介质)耐压,制造厂应在制造设计时考虑到的吧?
回复
炊烟111111
2008年09月15日 11:29:46
3楼
是系统电压,我也在求教这方面的知识
回复
wbllove
2008年09月15日 12:38:12
4楼
电容器电流与系统电压有关系,与电容器额定电压无关。:)
回复
wangyp365
2008年09月15日 15:21:52
5楼
带系统电压进去计算
回复
cyb7311
2008年09月16日 14:39:15
6楼
提醒一下,电容回路中如果串入电抗器,电容器的额定电压应当上升一级。订货时注意
回复
9999-gg
2008年11月05日 10:13:48
7楼
看你计算的是什么电流:
如果计算额定电流,U=铭牌额定电压;
如果计算实际运行电流,U=系统电压;
现在通常会将电容器降压使用,所以实际运行电流会小于额定电流!
回复
zhangzhigang202
2010年04月09日 17:46:49
8楼
大家概念上不要模糊,
回复
zhangzhigang202
2010年04月09日 17:55:13
9楼
7楼前面部分说得对,计算额定电流时应该是铭牌电压,但计算实际电流时就不能这样算了,因为实际电压如果低于铭牌电压那么电容器的容量就不会是铭牌容量了,此时计算电流要根据铭牌数据导出电容器的容抗再根据实际的系统电压算出实际电流。
从概念上实际电流应该比铭牌电流小,实际容量也要比实际容量小,因为实际的系统电压总要比铭牌电压要低
回复

相关推荐