关于六层学生宿舍楼要设水箱间吗?内走廊,每层建筑面积5000,消火栓系统肯定要设!市政水压够的话水泵房肯定不用设了!
关于六层学生宿舍楼要设水箱间吗?内走廊,每层建筑面积5000,消火栓系统肯定要设!市政水压够的话水泵房肯定不用设了!
2楼
要不要设屋顶消防水箱啊?
回复
3楼
消防给水系统是常高压或稳高压的话可以不设
回复
4楼
我怎么没看到规范上说啊 呵呵
回复
5楼
不一定要设.只要能保证系统常高压,采用稳压给水设备也可以.
回复
6楼
看市政最大用水时水压是否能满足生活消防的要求
回复
7楼
学生宿舍楼啊,最好设置一下好,这样可以调节用水,管压很难说的,特别是在学校,用水都比较集中,很有可能有的时候六楼就会没水用。
回复
8楼
设的话难道设两个水箱?消防水箱多大?生活水箱多大?或者设一个 消防水箱多大容积 啊?
回复