教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?

教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)
教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量
请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
免费打赏
sixuegang
2008年09月15日 00:41:21
2楼
对的,后面一部分就是指的容积式热水器里面本身已经贮存的热水的热量!
回复
weizhihua1980
2008年09月17日 14:19:48
3楼
谢谢sixuegang
回复
lsb710061
2008年09月17日 14:36:17
4楼
我也有疑问,不过教材和课本Qh不一样,课本式设计小时耗热量,教材不是,看教材和看规范5.3.3,-----------?
回复
lhf2000
2008年09月18日 10:16:44
5楼
容积式加热器
如果是定时供应,应该是指的是设计小时供热量
如果是全日供应,应该是设计小时耗热量