请教:冷凝面积与冷凝温度和过冷度的关系
zlktyeah
zlktyeah Lv.2
2008年09月13日 19:46:54
只看楼主

请教各位大侠 1.把风冷式冷凝器的换热面积少量加大,肯定会降低冷凝温度,但过冷度会如何变化呢(不单独设置过冷段的冷凝器)? 某些教材中写到,把冷凝器面积加大些可以提高过冷度,本人不这么认为,就像前面说的,增大了换热面积,冷凝温度肯定会有下降,但过冷度会增大吗? 2.对于单独设置过冷段的冷凝器(例如分体空调器的冷凝器大多单独多走几根管来进行过冷)的过冷段的换热系数如何计算,有无经验值,一般冷凝传热系数大多在32W/(m^2*K),我想知道过冷段的换热系数大概是多少,大家都是怎么进行过冷段的设计的?

请教各位大侠
1.把风冷式冷凝器的换热面积少量加大,肯定会降低冷凝温度,但过冷度会如何变化呢(不单独设置过冷段的冷凝器)? 某些教材中写到,把冷凝器面积加大些可以提高过冷度,本人不这么认为,就像前面说的,增大了换热面积,冷凝温度肯定会有下降,但过冷度会增大吗?
2.对于单独设置过冷段的冷凝器(例如分体空调器的冷凝器大多单独多走几根管来进行过冷)的过冷段的换热系数如何计算,有无经验值,一般冷凝传热系数大多在32W/(m^2*K),我想知道过冷段的换热系数大概是多少,大家都是怎么进行过冷段的设计的?
免费打赏
zlktyeah
2008年09月15日 08:23:32
2楼
怎么都没人回答呢啊,自己顶一下先,期待中
回复
aw100
2008年09月15日 17:48:56
3楼
看看压焓图,你就会明白。
过冷段,基本是全液体,用公式是较容易计算的。
不过更重要的相变段的影响。(热流密度的变化时,对应换热系数变化。)更重要。
如果有合适的资料,我也想知道。
回复
zlktyeah
2008年09月16日 21:28:25
4楼
aw100既然说容易就把公式拿出来好了,我是没找到,好像没哪本教材介绍的
反倒是冷凝换热系数的计算公式到处都有介绍,只是计算比较麻烦就是了,不过编个公式就OK了,很好算
回复
yzhchlan
2008年09月17日 11:48:05
5楼
教材中的说法是对的。
回复
zlktyeah
2008年09月17日 21:53:51
6楼
为什么?解释一下阿 大哥,别说话说一半行不?
回复
afighter
2008年09月21日 21:14:41
7楼
换热面积跟对数温差有关,对数温差月大换热面积越小。

冷凝温度是你设计时的工况,好像是个固定值吧
回复
staid
2008年09月25日 13:09:06
8楼
ding !!!!!!!!!!!!
回复
lytao0814
2008年09月25日 16:34:43
9楼
冷凝器加大后,系统比原来多加点氟,过冷度增大,
过冷段的换热系数和静面风速等有关,一般20左右。
回复
zlktyeah
2008年09月27日 22:18:46
10楼
9楼的还是没说清楚 为什么过冷度增加啊? 我是觉得过冷度有可能是下降的,首先冷凝温度肯定下降,这样换热温差减小了。
回复
beiguobaixue
2008年11月12日 11:38:25
11楼
要仔细看看环境温度,不能简单的下结论。