2004~2007真题问题全曝光 bishopli 汇总贴,请求版主置顶,陆续更新中ING
bishopli
bishopli Lv.3
2008年09月13日 16:29:25
只看楼主

如题,本人认为应该考虑最小地震剪力的影响,即 7度 t1小于3.5s,0,016*600000=9600KN9600大于8600,因此第一层总剪力取9600KN 因此1500按比例调整为96/86*1500=1674所以最终值是 min(9600*0.2 1674*1.5)=1920KN请高手解疑!!!!!![ 本帖最后由 bishopli 于 2008-9-19 19:38 编辑

未命名.JPG


如题,本人认为应该考虑最小地震剪力的影响,即 7度 t1小于3.5s,0,016*600000=9600KN
9600大于8600,因此第一层总剪力取9600KN 因此1500按比例调整为96/86*1500=1674
所以最终值是 min(9600*0.2 1674*1.5)=1920KN



请高手解疑!!!!!!

[ 本帖最后由 bishopli 于 2008-9-19 19:38 编辑 ]

未命名.JPG

bishopli
2008年09月13日 17:25:25
2楼
21.试问,下列对转换梁箍筋的不同配置中,其中何项最符合相关规范、规程规定的最低构造要求?
(A)Asv1=4 10@100,Asv2=4 10@200
(B)Asv1= Asv2=4 10@100
(C)Asv1=4 12@100,Asv2=4 12@200
(B)Asv1= Asv2=4 10@100


答案:C
解答过程:
高规10.2.8.3,最小配箍率 =0.00684
, =0.00684×500×100/4=85.5
回复
bishopli
2008年09月13日 17:26:46
3楼
貌似选D把 。框架梁上有柱子时,也应该加密 高规 10.2.9 第4条
回复
bishopli
2008年09月13日 17:29:44
4楼
回复
bishopli
2008年09月13日 17:32:45
5楼
是不是现在网上流传的都是自己做的答案啊,没有标准答案,然后,华中科大的那本书 历年考题解析与模拟试题 是不是从网上资料搜集的饿,例如06年的网络资料有缺损,部分题目看不清楚,而同时那本书也是没有这些题目,各位牛人,我看可以向华中科大索要版权费用了,它把网络的整理了下就出书了!
回复
bishopli
2008年09月13日 17:40:09
6楼
未命名.JPG
本人认为第二条也不正确把

高规 3.3.3 条文说明 p167页 底部剪力法也应该考虑质量偶然偏心的不利影响
回复
bishopli
2008年09月13日 21:34:46
7楼
本题中为什么没有乘 面积折减系数,f应该乘以0.24+0.7=0.94 这样 答案应该是201.8 是第一个,而不是B
未命名.JPG
前几个帖子是2006真题年的,这个是04年真题

[ 本帖最后由 bishopli 于 2008-9-13 21:36 编辑 ]
回复
bishopli
2008年09月13日 21:42:56
8楼
未命名.JPG
同上题,为什么不乘 水泥的折减0.89 选C呢??
回复
bishopli
2008年09月13日 21:50:08
9楼
未命名.JPG

本题 楼面均布荷载大于4KN/m2 组合系数应该是1.3把,(特别注意砌体上并没有限制在工业楼面荷载上边,荷载规范限制了)这样结果才对
然后 m=。。。。。(0.3304-0.4*a0)。。。。才对把!!
回复
bishopli
2008年09月13日 22:00:12
10楼
未命名.JPG

是不是应该验算下抗j剪最大是多少啊,这样也是n的一个限制条件了
经验算 Vmax=34.56KN,即N小于39.9KN啊???
回复
bishopli
2008年09月13日 22:09:49
11楼
未命名.JPG

多跨连续梁 (砌体规范 p21 4.2.5-2)

支座处的弯矩为0.1qL2,貌似不是这个公式解法把。
回复

相关推荐

APP内打开