一副输出点如何扩展成两副输出点(加入图片)
a3674655
a3674655 Lv.3
2008年09月12日 23:02:06
只看楼主

一设备现在只能输出一副始终闭合点,但我需要他输出两副脉冲闭合点到10KV断路器上,也就是一副合闸信号,一副分闸信号,请问怎么扩展?现在设备启动给出的是一付始终闭合的点,只有在设备停的时候才是断开的点.我需要的是一付合闸点,一付分闸点,都是脉冲的闭合信号,就是控制电机的起,停用的.启动的话我加个时间继电器就可以实现了,现在问题是怎么实现停.的确如楼上所说 是控制10KV电机,设备是冷冻机组,是进口的,要求厂家内部改过,但厂家说牵涉到设备程序问题不愿做更改.

一设备现在只能输出一副始终闭合点,但我需要他输出两副脉冲闭合点到10KV断路器上,也就是一副合闸信号,一副分闸信号,请问怎么扩展?

现在设备启动给出的是一付始终闭合的点,只有在设备停的时候才是断开的点.
我需要的是一付合闸点,一付分闸点,都是脉冲的闭合信号,就是控制电机的起,停用的.
启动的话我加个时间继电器就可以实现了,现在问题是怎么实现停.
的确如楼上所说 是控制10KV电机,设备是冷冻机组,是进口的,要求厂家内部改过,但厂家说牵涉到设备程序问题不愿做更改.
大家帮帮忙哦!~~~~~~~~~~~~~~

研究了一下,发现我少说了一个东西,这个开机信号是一个无源接点,非常不好意思,忘了一个这么重要的东西.~~~~~~~~~~~
还有一点,设备上没有PLC,是一块电脑板.呵呵!~~~~~~~~~~~~~~有空拍个照片给大家看看!~~~~~~~~~

第一张图片是电脑主板,第二张图片是输入输出板(手机拍的,请谅解),还有一个电脑板供电模块没拍,主板另一面的操作显示屏没拍.

[ 本帖最后由 a3674655 于 2008-9-22 19:13 编辑 ]

PIC00054.jpg


PIC00055.jpg

免费打赏
ilfang
2008年09月21日 14:15:29
22楼
什么时间继电器、PLC统统不要,只用1只带滑动触点的中间继电器就可以解决了,很简单的问题干吗要弄得那么复杂。
回复
lingxuct
2008年09月21日 18:18:42
23楼
请问楼上:高压电机的起动/停止,“只用1只带滑动触点的中间继电器就可以解决了”?你画个图让我们看看好不好?
再请教:什么是“滑动触点”?
回复
a3674655
2008年09月21日 19:12:27
24楼


请老大明示,给个图纸!~~~~~~~~~~~~
回复
a3674655
2008年09月21日 19:13:29
25楼


:L 貌似!~~~~~~~~~~~~~
回复
vip01
2008年09月22日 07:55:02
26楼
你既非楼主、也非版主,看来你是专家。非得用两个时间继电器不可了。但是这种电路好像没有见过。请你说说它的出处,否则专家是否要申请专利啊?
回复
a3674655
2008年09月22日 19:15:56
27楼
顶一下,不要沉了~~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2008年09月22日 19:39:07
28楼
VIP01朋友:
请不要太抬举我,我不是专家,这种普通的转换电路一般搞过控制电路的人都会,只是了解不多的人感到有些麻烦,因我碰到过,所以,说起来较顺口。
如果你是专利局的,那也等不到我来申请专利了,因我碰到的事的设计不是我(当然我没去看那图,因为这种事太简单了),要申请人家早就申请了。
回复
lingxuct
2008年09月22日 20:06:08
29楼
26楼朋友说话不太客气:
“非得用两个时间继电器不可了。但是这种电路好像没有见过。请你说说它的出处,否则专家是否要申请专利啊?”

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-23 00:54 编辑 ]
回复
a3674655
2008年09月22日 20:51:01
30楼
lingxuct不要和vip01 计较了.
回复
dengjiansc
2008年09月23日 16:15:07
31楼
借助断路器的位置信号接点和中间继电器就可以实现。