高手进来看看:COP6点几
onlyouam
onlyouam Lv.2
2008年09月12日 14:36:56
只看楼主

螺杆机真的可以做到cop6点几吗?举一例:看过一个样本,制冷量为377KW,输入功率63KW据了解,此机用的压缩机电机功率为102KW。102与63之间是否存在什么关系呢?有没有一种转换关系的?[ 本帖最后由 onlyouam 于 2008-9-19 20:56 编辑 ]

螺杆机真的可以做到cop6点几吗?举一例:看过一个样本,制冷量为377KW,输入功率63KW
据了解,此机用的压缩机电机功率为102KW。102与63之间是否存在什么关系呢?有没有一种转换关系的?

[ 本帖最后由 onlyouam 于 2008-9-19 20:56 编辑 ]
免费打赏
onlyouam
2008年09月19日 19:59:54
2楼
没有人回答吗?不过我最近一直在寻找这个答案
回复
简易
2008年09月19日 22:16:32
3楼
压缩机的输入功率主要取决于冷凝温度
102kw时冷凝进水温度是多少度?
63kw时冷凝进水温度是多少度?
回复
wangxiaotao0918
2008年09月20日 08:19:04
4楼
但凡比较COP首先要看冷凝温度和蒸发温度,工质及基本循环参数,离开这些比较COP没有意义。
回复

相关推荐