tat 和satwe 结果相差太大
zhangcx001
zhangcx001 Lv.3
2008年09月12日 09:51:10
只看楼主

刚做了个项目,使用tat和使用satwe项目是3层厂房,,结果粮上配筋 计算结果图tat的10-6-10 satwe的有13-8-13相差比较大!所配的钢筋最后也相差比较大应该说2个的计算结果都是可以作为施工图的参考不过最后还是选择使用tat为甲方节省成本。

刚做了个项目,使用tat和使用satwe
项目是3层厂房,,结果粮上配筋 计算结果图
tat的10-6-10
satwe的有13-8-13
相差比较大!

所配的钢筋最后也相差比较大
应该说2个的计算结果都是可以作为施工图的参考
不过最后还是选择使用tat
为甲方节省成本。
免费打赏
city_wolf
2008年09月12日 10:06:00
2楼
两个软件关于抗震墙的计算单元本来就不一样,一个是壁是框架,一个是墙元,计算开洞抗震墙最好采用SATwe!!!!
回复
zhangcx001
2008年09月12日 10:12:04
3楼
本工程是厂房,,所以不带减力墙,,全框家结构。。
可是差别还是很大:(
回复
nvslch
2008年09月12日 12:20:54
4楼
1.注意各参数取值是否一致
2.上传模型(注明版本,如果是无锁版,就免了)
回复
badichenjian
2008年09月12日 15:40:13
5楼
试了下想差不会太大,STW计算更为细点。。。。配筋想差不多