自动喷水施工验收规范:5.1.4.7:埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范:9.2.3:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
自动喷水施工验收规范:5.1.4.7:埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范:9.2.3:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
2楼
呵呵,确实哦。
但我以前接触的自喷室外埋地管都用球墨铸铁管的,所以不存在这个问题。
在消防和给水管室外施工中,我是遵照GB50242 9.2.3要求去做的,所以为了避免要做检查井,给水的DN150管都采用丝扣连接。
回复
3楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范好像没论及自动喷水灭火系统!!所以喷淋系统不受建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范的约束!!:)
回复
4楼
但GB50261 4.3.1就有提到GB50242
回复
5楼
那如果是消火栓系统采用沟槽连接呢?
回复
6楼
这个确实如此。
我以前也很犹豫。
搞施工的时候,一般的处理方法是,消火栓系统参照给排水施工规范验收、喷淋系统参照喷淋施工规范验收。
不过埋地的部分一般还是采用沟槽连接的,防腐处理。
不过现在好了,2009版技术措施规定:埋地部分消火栓、喷淋管采用球墨铸铁管。
回复
7楼
学习了:lol
回复
8楼
学习了。谢谢啦。回头我好好看看2009版技术措施规定:埋地部分消火栓、喷淋管采用球墨铸铁管。
回复
9楼
同求解 觉得 消火栓和自喷应该没什么本质的区别的对于埋地
回复
10楼
我们这个地区很多施工单位都是沟槽连接。
回复
11楼
呵呵,这个问题我也犹豫过,采用沟槽也用过了,做好防腐!!
回复