泵房的集水坑大家一般做多大啊?
zgboy
zgboy Lv.5
2005年03月17日 16:39:56
只看楼主

要不要考虑最大一太水泵5分钟的出水量啊?

要不要考虑最大一太水泵5分钟的出水量啊?
免费打赏
mingwangxing
2005年03月18日 17:07:28
22楼
消防泵房集水坑:上海地区《民用建筑水灭火系统设计规范》(DGJ08-94-2001)中9.2.7条规定:消防排水与生活排水合并的污水集水池,其有效容积应不小于排水泵3MIN的水量。
生活水泵房的集水坑本人一般取1200*1200*1200
回复
lg502
2005年03月18日 21:09:54
23楼
1500*1500*1000,同时在出水口处接一个DN20的管以冲洗坑底
回复
富兰克
2005年03月24日 08:37:09
24楼
潜污泵在集水池安装有标准图,尺寸不是大家想当然的1000x1000x1000或1000x1000x1500.
大家可以看看,严谨一些。
回复
huhuxin
2005年03月24日 08:53:38
25楼
我做的集水坑潜污泵都是一用一备,积水坑1500*1500*1000
回复
wxx-n
2005年03月24日 08:55:04
26楼
一用一备,委托给电力专业的容量是一台的容量,警戒水位两台水泵同时启动,那应该是两台泵的功率
回复