请教一个40度供水的蒸发温度问题
xiqiu1912
xiqiu1912 Lv.2
2008年09月10日 23:08:43
来自于制冷技术
只看楼主

一个冷水机组,制冷系统采用的是R134a,系统要求供水在0~40度可调,请问高手:在供水温度是40度时,板式换热器中的R134a蒸发温度较高,对压缩机是否有损害?如何避免压缩机排气温度较高呢?采用向压缩机吸气管喷液可以解决问题吗?

一个冷水机组,制冷系统采用的是R134a,系统要求供水在0~40度可调,请问高手:在供水温度是40度时,板式换热器中的R134a蒸发温度较高,对压缩机是否有损害?如何避免压缩机排气温度较高呢?采用向压缩机吸气管喷液可以解决问题吗?
免费打赏
wangxiaotao0918
2008年09月11日 09:19:29
2楼
134a要解决这个问题恐怕很玄,建议你结合冷凝温度用P-H图进行仔细分析和计算,确保万无一失。
回复
aw100
2008年09月11日 17:38:37
3楼
40度供水,在压机吸气端,一般的压缩机是不行的。
不只是温度的问题,是会使压缩机过负荷的问题。

如在高压端,没问题。但低温是就会有问题。
看你具体使用是要求。是否可以冷/暖切换了。

如果你能设计生产压缩机,就完全没有问题了。
回复
czgsx2008
2008年09月11日 22:16:44
4楼
那你把机组设计成热泵不就成了!冷凝器和蒸发器均采用板换,做水路切换控制供水箱温度。这样不就可以避免过高的蒸发温度对机头的影响了。

[ 本帖最后由 czgsx2008 于 2008-9-11 22:19 编辑 ]
回复
wangnan2006
2008年09月12日 15:41:42
5楼
可以采用一二次泵系统,二次泵做混流方案,一次泵按照常规的走,二次泵配置回水分流阀控制供水温度,冷机可以采用普通的常规冷机执行。

也可以做节能方案,可以配置板换加以转换,40度可以同塔水换热的,塔水温度一般是32度,最多34度,如果不嫌脏,塔水可以直供啊。
回复
zjlengqi
2008年09月19日 22:02:27
6楼

高手:0度能行吗?为什么?
回复
hqh1981
2010年10月08日 23:30:08
7楼
讲的好,理解中
回复

相关推荐