一个冷水机组,制冷系统采用的是R134a,系统要求供水在0~40度可调,请问高手:在供水温度是40度时,板式换热器中的R134a蒸发温度较高,对压缩机是否有损害?如何避免压缩机排气温度较高呢?采用向压缩机吸气管喷液可以解决问题吗?
一个冷水机组,制冷系统采用的是R134a,系统要求供水在0~40度可调,请问高手:在供水温度是40度时,板式换热器中的R134a蒸发温度较高,对压缩机是否有损害?如何避免压缩机排气温度较高呢?采用向压缩机吸气管喷液可以解决问题吗?
2楼
134a要解决这个问题恐怕很玄,建议你结合冷凝温度用P-H图进行仔细分析和计算,确保万无一失。
回复
3楼
40度供水,在压机吸气端,一般的压缩机是不行的。
不只是温度的问题,是会使压缩机过负荷的问题。
如在高压端,没问题。但低温是就会有问题。
看你具体使用是要求。是否可以冷/暖切换了。
如果你能设计生产压缩机,就完全没有问题了。
回复
4楼
那你把机组设计成热泵不就成了!冷凝器和蒸发器均采用板换,做水路切换控制供水箱温度。这样不就可以避免过高的蒸发温度对机头的影响了。
[
本帖最后由 czgsx2008 于 2008-9-11 22:19 编辑 ]
回复
5楼
可以采用一二次泵系统,二次泵做混流方案,一次泵按照常规的走,二次泵配置回水分流阀控制供水温度,冷机可以采用普通的常规冷机执行。
也可以做节能方案,可以配置板换加以转换,40度可以同塔水换热的,塔水温度一般是32度,最多34度,如果不嫌脏,塔水可以直供啊。
回复
6楼
高手:0度能行吗?为什么?
回复
7楼
讲的好,理解中
回复