SDP-3000数字式保护测控装置SDP-3000系列数字式保护测控装置是是南车时代株洲变流技术国家工程研究中心有限公司总结在铁路电气在自动化方面30年的经验;与华中理工大学、西安交通大学的专家教授合作,在原SDXD2000系统的基础上,利用我集团先进的科研技术生产设施研制的新一代数字式保护装置,其性能远远高于采用单片机的微机保护装置。数字式保护测控装置的主要特点:◇ 采用高级铝合金密闭式机箱,全插拔式结构。
SDP-3000系列数字式保护测控装置是是南车时代株洲变流技术国家工程研究中心有限公司总结在铁路电气在自动化方面30年的经验;与华中理工大学、西安交通大学的专家教授合作,在原SDXD2000系统的基础上,利用我集团先进的科研技术生产设施研制的新一代数字式保护装置,其性能远远高于采用单片机的微机保护装置。
数字式保护测控装置的主要特点:
◇ 采用高级铝合金密闭式机箱,全插拔式结构。
◇ 采用嵌入式数字信号处理器(DSP+MCU)构成简
洁高效的数据采集和处理系统,性能更可靠。
◇ 主板为6层,采用EMC双级滤波及网络隔离抗
干扰能力超过了国家标准。
◇ 通讯接口丰富,可选RS485、CAN、以太网等。
◇ 具有故障录波和谐波检测功能。
◇ 全中文简体汉字液晶显示界面。
◇ 硬件通用、模块化设计,维护方便。
◇ 功能强大,集保护、控制、测量于一体。
数字式保护测控装置产品系列
名称型号 功能 适用范围
SDP-3011
发电机差动保护单元 差动速断、比例差动、CT断线闭锁差动、差流越限报警;停机、超温、失磁等连锁跳闸;14路开入量,8路开出遥控遥控量;测量差动电流、各分支电流;故障录波。 容量100MW及以下的发电机
SDP-3012
发电机后备保护单元 二段式复合电压闭锁过流、负序过流、过负荷、过电压、低电压、定子接地、失磁、逆功率、失步、高频、低频、PT失压、PT断线;测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F等;14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。 容量100MW及以下的发电机
SDP-3013
发电机转子接地保护单 转子一点接地、转子两点接地、励磁低电压;测量励磁电压。14路开入量,8路开出遥控量。 容量100MW及以下的发电机
SDP-3014
发变组差动保护单元 差动速断、二次谐波制动、比例差动(支持四侧差动)、CT断线闭锁、重瓦斯、轻瓦斯、超温、过温、油位高、油位低。14路开入量,8路开出遥控量;测量差动电流、各分支电流;故障录波。 容量100MW及以下的发变组单元
SDP-3021/22
两、三卷变主保护单元 差动速断、二次谐波制动、比例制动、CT断线闭锁、重瓦斯、轻瓦斯、超温、过温、油位高、油位低。14路开入量,8路开出遥控量;测量差动电流、各分支电流;故障录波。 电压110KV及以下,容量100MW及以下的变压器。
SDP-3023/24/25
变压器高、中、低压侧后备保护测控单元 二段复合电压闭锁方向过流、三段零序电压闭锁方向零序过流、过负荷、零序过压、零序过流、过流闭锁有载调压、PT断线、PT失压、母线接地。测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F、T等;14路开入量,8路开出遥控量;故障录波 电压110KV及以下,容量100MW及以下的变压器。
SDP-3026
配电变压器保护测控单元 三段式复合过电流、零序方向过流、过负荷、低周减载、过温、超温、重瓦斯、轻瓦斯保护PT失压、PT断线、等。测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F等。14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。 电压35KV以下,容量1600MW及以下的变压器。
SDP-3031
异步电动机差动保护单元 差动速断保护、比率制动差动保护、CT断线告警及断线闭锁差动保护、(可根据要求增加电流速断保护、定反时限过流保护、定反时限负序过流保护、过负荷报警、堵转保护、低电压保护、过电压保护、定子接地保护、低频保护、过热保护)非电量保护;14路开入量,8路开出遥控量;测量差动电流、各分支电流;故障录波。 10kv及以下的高压异步电动机
SDP-3032
异步电动机后备保护单元 二段式定时限过流保护、二段式定时限负序过流保护 、二段式反时限过流保护、二段式反时限负序过流保护、堵转保护、过负荷告警、低电压、过电压保护、零序过流保护(报警可选择跳闸)、零序过压保护(报警可选择跳闸)、过热保护、非电量保护 (温度过高、温度升高)测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F等。 10kv及以下的高压异步电动机
SDP-3033
同步电动机差动保护单元 差动速断保护、比率制动差动保护、CT断线告警及断线闭锁差动保护、(可根据要求增加电流速断保护、定反时限过流保护、定反时限负序过流保护、过负荷报警、堵转保护、低电压保护、过电压保护、定子接地保护、低频保护、失步保护)、非电量保护;14路开入量,8路开出遥控量;测量差动电流、各分支电流;故障录波。 10kv及以下的高压同步电动机
SDP-3034
同步电动机后备保护单元 电流速断保护、定反时限过流保护、定反时限负序过流保护、过负荷报警、堵转保护、低电压保护、过电压保护、定子接地、低频保护、失步保护)非电量保护 (温度过高、温度升高)测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F。14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。 10kv及以下的高压同步电动机
SDP-3041
10-66KV线路保护单元 三段式方向电流保护(速断、限时速断、过流)带低电压闭锁功能、三相三次重合闸(检无压,检同期,不检),重合次数可设定,带后加速功能、零序电压闭锁方向零序过流保护(报警,可选择跳闸)低电压保护、低压闭锁、滑差闭锁的低频减载保护、过负荷告警测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F等。14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。 66kv及以下线路
SDP-3042
35-110KV线路距离保护测控单元 三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段过流、三段零序方向
电流保护、三相一次重合闸(检同期);14路开入量,8路开出遥控量;
故障录波;测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS等 35-110KV线路
SDP-3051
母线分段保护测控单元 速断、限时速断、过流;PT失压、PT断线、母线接地;14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS等。 35-110KV母线
SDP-3052
备自投母联保护测控单元 速断、过流保护;四种备自投方案(通过控制字选择);PT失压、PT断线、母线接地;14路开入量,8路开出遥控量;故障录波。测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3Uo、P、Q、COS、F等。 6-110KV变配电站
SDP-3053
进线备自投单元 四路电压、四路电流输入,可满足任何方式下的备自投。14路开入量,8路开出遥控量;测量U1ab、U1bc、I1a、I1c、P1、Q1、COS1、U2ab、U2bc、I2a、I2c、P2、Q2、COS2。 6-110KV变配电站
SDP-3054
绝缘检测PT切换单元 母线接地告警、PT切换、PT并列、PT断线告警、PT失压告警
14路开入量,8路开出遥控量;测量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、3Uo等。 35-110KV母线
SDP-3061
电容器保护测控单元 三相两段式电流保护、过电压保护、低保护、不平衡电压保护、不平衡电流保护。测
量Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、3UO、3I0、Q、F等;14路开入量、8路开出遥控量、故障录波。 6-110KV高压电容器
SDP-3062
公用测控单元 交流电流:Ia、Ib、Ic (0~5A) Ua、Ub、Uc (0~400V)
直流电压:DC1、DC2 (0~300V);温度:T1、T2、T3、T4 (4~20mA)
12路开入量、8路开出遥控量。 6-110KV变配电站、水电站
SDP-3071
电压频率控制单元 四轮低频低压减载、四轮高频高压切机、测量两段母线的Uab、Ubc、f等;14路开入量、8路开出遥控量。 6-110KV变配电站、水电站
SDP-3072
震荡失步解列单元 震荡失步解列、四轮低频低压减载、四轮高频高压切机、测量两段母线的U1ab、U1bc、I1a、I1c、P1、Q1、U2ab、U2bc、I2a、I2c、P2、Q2等。14路开入量、8路开出遥控量、故障录波。 6-110KV变配电站、水电站
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
刘先生:13974873993 07338445693