采暖节能设计说明包含内容
q-11az-0
q-11az-0 Lv.7
2008年09月10日 08:26:40
来自于采暖供热
只看楼主

请问采暖节能设计说明包含具体内容有哪几项? 谢谢

请问采暖节能设计说明包含具体内容有哪几项? 谢谢
免费打赏
iloveyoubm34
2011年11月30日 14:10:34
2楼
一、工程概况
所在城市 气候分区 建筑面积(㎡) 层数(地上 层数(地下)
夏热冬冷/寒冷
建筑功能及相应面积: 。

二、设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
3、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993)
4、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)
5、《江苏省公共建筑用能计量设计规定》(暂行)
6、国家、省、市现行的相关法律、法规

三、空调负荷计算:
1、空调(采暖)建筑面积(㎡)
2、空调(采暖)计算室外气象参数
3、空调(采暖)室内计算参数(温度、湿度、新风量、人员密集、设备功率等指标)
4、围护结构传热系数(W/㎡·K)
外墙:K= ;屋面:K= ;外窗:K= ;地面:K= ;……
5、计算软件名称及版本 6、空调设计计算冷负荷 KW,单位面积负荷指标 W/㎡;空调(采暖)设计计算热负荷 KW;单位面
积负荷指标 W/㎡

四、规定性节能设计要求
1、空调(采暖)冷热源形式上、规格、数量
2、冷热源设备(冷水机组、热泵、锅炉)额定工况能效比ERR,性能系数COP,溴化锂机组性能参数,锅炉额定热效率
3、空调水系统循环水泵输送能效比(ER)
能效比 水泵设计扬程(m) 供回水温差(Δt)(´c) 工作点效率(%)


集中热水采暖系统循环水泵耗电输热比(EHR)
EHR值 水泵在设计工况点的轴功率(KW) 建筑物供负荷(KW) 考虑电机和传动部分的效率(%)

4、风系统风机最大单位风量耗功率(Ws)或风系统最不利风管总长度

系统形式 最不利风系统水力计算值(Pa) 最大作用长度(m) 过滤器类型 包含风机、电机及传动效率在内的总效率(%) Ws[W/(m3/h)]
空调系统
通风系统
……
5、空调(采暖)水管绝热材料(导热系数)、规格(厚度)
空调水管绝热材料名称 导热系数[W/m·k)] 管径(㎜) 厚度(㎜)




6、空调风管绝热材料(导热系数)、规格(厚度)、热阻
空调水管绝热材料名称 导热系数[W/m·k)] 管径(㎜) 厚度(㎜) 计算热阻(㎡·kw)


注:低温空调风管应作说明。
7、用水、用量计算措施

五、其它节能措施
1、自动控制系统]
2、能量回收措施及回收率
3、可再生能源利用措施
4、其它新型节能措施


适用于公共建筑 仅供参考