本人才学暖通,请教各位老大:1、有一工程建设单位要求蒸汽管道按每小时需2吨计算,该管道需多大管径?管道压力参数怎么确定?2、管道补偿多少米设一个?3、室内外管道保温措施?

本人才学暖通,请教各位老大:
1、有一工程建设单位要求蒸汽管道按每小时需2吨计算,该管道需多大管径?管道压力参数怎么确定?
2、管道补偿多少米设一个?
3、室内外管道保温措施?
免费打赏
gongguanglong
2005年03月17日 16:40:40
2楼
一、你首先要知道所需用汽参数:压力或饱和温度;汽源的压力或饱和温度;
二、根据实际情况选定设计流速,计算管径;
三、根据管线布置和供汽参数进行热力计算来确定管道补偿;
四、根据允许最大散热损失的最小保温厚度或保温经济厚度进行核算。