我是建筑环境与设备工程专业的学生,今年刚毕业,现在在一家公司做净化。以前在学习很多基础都没学好。课程设计和毕业设计都没做过全空气系统,净化一般都是全空气系统吧,而且毕业设计还是做的给排水工程。出来工作后很是辛苦。希望前辈们多多指导下啊。我在网上查了很多,不过还是有很多查不到,只好打扰大家,希望能得到回答。在这里先谢谢了。1、送风口应该仅仅就是一个出风的地方吧,高效送风口和普通的送风口有什么区别吗?我知道高效送风口有三种规格,GB01\GB02\GB03,给我介绍下这三种规格的高效送风口吧,好像是以风量区别吧,这三种规格的高效送风口的送风量各自是多少?
2、问一个具体的,比如,经过计算,一个100多平米的房间为了达到要求,需要3700立方米/小时的风量,没有进行局部阻力和摩擦阻力一类的水利计算,他们说直接按30%的损耗算就行了。那是不是这个房间的实际送风量应该是3700÷70%啊?也就是5300左右。是这样吗?
3、风口布置又是怎么回事呢?还是上面这个房间,是梯形的。吊顶高度是3米,风口应该怎样布置啊?用哪种规格的高效送风口,用几个?能简单说下风口布置的思路吗?
这几个问题或许我提问得方式不对,请前辈们包含,能得到你们的解答,谢谢了。非常感谢。
2楼
1.好像很多厂家的样本上风量不太一样,但是区别不是很大,网易里面下一个样本看看
2.一般等你水力计算出来,那就比较晚了,都是估算阻力的,风量多少就是多少啊,哪来的70%等。
3.风口尽量均匀布置,看看你每个送风口的风量多少,就按总送风量处以每个风口风量得出需要布置多少个风口。
回复
3楼
谢谢你的回答。
1、原来不同厂家的不一样啊,我说怎么GB01有的是1000有的是800。这个1000或者800是高效送风口的最大出风量还是什么?
2、那是我理解错了吗?那他们所指的按30%的损耗估算,是估算的什么??或者说算出来的结果是做什么用的?
3、“就按总送风量处以每个风口风量得出需要布置多少个风口。”这个风口风量是指的表述高效送风口不同规格的那个风量吧。
回复
4楼
天啊~~~~你赶快看看手册洁净空调的章节吧。
高效风口,应该是高效过滤风口。每个风量都是定值。风口大小也是定值。
你要看看你需要设置高效风口的区域大小,然后计算风口个数。这样可以得到一个风量。
这个风量和你计算的风量,进行比较,取大的作为设备选型风量。
至于风口布置,你还需要根据洁净要求看选用那种气流组织方式比较合适。
回复
5楼
30%的损耗是指压力损耗,选空气处理机时要知道需要的机外余压,这时用的上。
回复
6楼
谢谢啊。
4楼大哥说的手册是什么手册啊,我手头只有医院洁净手术部建筑设计规范GB50333---2002,还有就是大学时的教材了。手册不是技术规范吗。。。怎么会说高效送风口的规格啊。我知道高效送风口的风量是定值,所以问下GB01/GB02/GB03各是多少?网上查不到。
回复
7楼
设计手册就是手册,比如什么采暖通风设计手册啊。跟规范没有关系的。
回复