建层间梁还是分层
s_hpchen
s_hpchen Lv.5
2008年09月09日 09:18:58
只看楼主

砼结构首层层高8.5m,在5.5m标高处,外围做一圈结构梁。这些梁是按层间梁输入,还是新建一层,有什么区别?万分感激~~

砼结构首层层高8.5m,在5.5m标高处,外围做一圈结构梁。这些梁是按层间梁输入,还是新建一层,有什么区别?万分感激~~
免费打赏
weiqqie
2009年12月16日 16:02:24
2楼
回复
jilinpd
2009年12月16日 22:24:19
3楼
还是分层比较好吧,吧楼板厚度改为0,按弹性楼板计算,
回复
rainghost
2009年12月18日 11:19:19
4楼
个人认为,直接输层间梁吧,只有外圈梁一圈,中间没有板,什么都没有,对整体计算没有任何影响,只对外圈柱有影响,因为你按一个单独的层建模的话,楼层组装等于楼层数增加了一层,实际的情况是没有这一层的,所以建议按层间梁输入,这样计算应该更准确吧,
大家觉得呢 ?
回复
cabrmaster
2009年12月18日 11:47:41
5楼
如果只有外圈梁一圈,没有楼板,个人建议按层间梁输,检查一下柱的计算长度系数。
回复
james.gc
2009年12月18日 11:59:53
6楼
pkpm是一个模拟现实结构的软件。你记住一点就行了,现实里面有什么你就建什么,至于怎么建,你可以按两种方法各建一次,对比一下结果有什么区别,取最不利的就行了,保守起见
回复
yzgang2001
2010年02月20日 17:29:03
7楼
分层处理
回复
yanghuiyuan518
2010年02月24日 11:11:16
8楼
应该按层间梁输入,具体设置时要严格按照现实情况输,尤其是梁上的荷载等等,不要遗漏。:time:
回复
guojl729
2010年05月28日 15:24:25
9楼
两种输入方向计算结构相差很大,特别是框架柱。按层间梁输入,柱配筋偏大很多。
回复
guojl729
2010年05月28日 15:34:52
10楼
希望版主出来发表观点。对于底层高度很高(如底层层高8米,在5米标高左右设框架梁),的多层单框架厂房,经常出现这样的问题。
回复
huspin
2010年05月28日 17:21:34
11楼
我觉得有必要PKPM权威来解释一样,PKPM里面模糊的东西太多了