2楼
咋还没人给俺解答呀 自己顶过节了
回复
3楼
不能,梁柱之间对内力(主要是弯矩)是根据刚度分配的。
如果是顶层框架梁(屋面)还勉强可以按多跨连续梁计算。但仍不如放在
PKPM中通一遍的好!!!
回复
4楼
谢谢, 我们一老工程师说可以按照连续梁计算(无水平作用下),且不听不行,郁闷
回复
5楼
正想问这个问题正想问这个问题正想问这个问题
回复
6楼
我也郁闷,请大家继续讨论
回复
7楼
我个人认为是可以的,不过节点按固结
回复
8楼
搞不太清楚,有高手指点一下啊?没有人知道吗?困惑中
回复
9楼
不能按连续梁计算,因为框架和梁节点处不是铰接节点。应该要对框架采用二次弯矩分配或者分层法进行计算。
楼盖结构里面提到当梁与柱的线刚度比大于5则可按连续梁计算,否则按框架计算
回复
10楼
那要看梁柱线刚度来定,当梁柱线刚度比大于或等于5时,可按连续梁计算;当小于5时,按框架梁计算.
回复
11楼
手算的年代一般横向框架要计算,如2~3跨,纵向一般按连续梁计算,如4~5跨。因为柱子多了,风荷载对每个柱子的影响就小。至于梁柱刚接的问题,一般梁的抗弯刚度大于柱刚度甚多,影响不会太大,再说,柱子平面外钢筋也不会少配,肯定够,介绍一点经验,有计算机以后都应该算一下,积累经验吧!
回复