概念性问题--框架梁计算
ippr
ippr Lv.2
2008年09月08日 19:29:45
只看楼主

只有竖向荷载作用的框架梁,能够当连续梁计算?

只有竖向荷载作用的框架梁,能够当连续梁计算?
ippr
2008年09月11日 19:59:57
2楼
咋还没人给俺解答呀 自己顶过节了
回复
wjnzhjh
2008年09月12日 00:44:18
3楼
不能,梁柱之间对内力(主要是弯矩)是根据刚度分配的。

如果是顶层框架梁(屋面)还勉强可以按多跨连续梁计算。但仍不如放在
PKPM中通一遍的好!!!
回复
ippr
2008年09月13日 18:18:00
4楼
谢谢, 我们一老工程师说可以按照连续梁计算(无水平作用下),且不听不行,郁闷
回复
wjnzhjh
2008年09月17日 13:34:11
5楼
正想问这个问题正想问这个问题正想问这个问题
回复
htj1211
2010年02月27日 09:35:47
6楼
我也郁闷,请大家继续讨论
回复
石头79
2010年02月27日 10:41:23
7楼
我个人认为是可以的,不过节点按固结
回复
yiranruchu
2010年06月03日 16:30:08
8楼
搞不太清楚,有高手指点一下啊?没有人知道吗?困惑中
回复
cdce
2010年06月06日 19:39:09
9楼
不能按连续梁计算,因为框架和梁节点处不是铰接节点。应该要对框架采用二次弯矩分配或者分层法进行计算。
楼盖结构里面提到当梁与柱的线刚度比大于5则可按连续梁计算,否则按框架计算
回复
zhanhuadeng
2010年06月08日 10:47:14
10楼
那要看梁柱线刚度来定,当梁柱线刚度比大于或等于5时,可按连续梁计算;当小于5时,按框架梁计算.
回复
jiaonaixu
2010年06月08日 11:55:36
11楼
手算的年代一般横向框架要计算,如2~3跨,纵向一般按连续梁计算,如4~5跨。因为柱子多了,风荷载对每个柱子的影响就小。至于梁柱刚接的问题,一般梁的抗弯刚度大于柱刚度甚多,影响不会太大,再说,柱子平面外钢筋也不会少配,肯定够,介绍一点经验,有计算机以后都应该算一下,积累经验吧!
回复

相关推荐