液压油冷却求助
zaku11
zaku11 Lv.2
2008年09月08日 17:19:03
来自于中央空调
只看楼主

朋友的一个项目,系统不大,在西安,冷负荷约100KW,需要将液压油冷却至15-25度,经费比较紧张。最初考虑选2台风冷模块机(1用1备),冷水——板换——液压油,因为要求液压油系统内绝不允许渗入水等其他杂质,本人是做民用空调工程的,工业项目没有经验,只能暂且建议他多做一级板换,冷水——板换——油——板换——液压油,但成本就要提高很多了。望论坛里的前辈多指教多提宝贵意见,顺便介绍几款可靠的板换。

朋友的一个项目,系统不大,在西安,冷负荷约100KW,需要将液压油冷却至15-25度,经费比较紧张。最初考虑选2台风冷模块机(1用1备),冷水——板换——液压油,
因为要求液压油系统内绝不允许渗入水等其他杂质,本人是做民用空调工程的,工业项目没有经验,只能暂且建议他多做一级板换,冷水——板换——油——板换——液压油,但成本就要提高很多了。
望论坛里的前辈多指教多提宝贵意见,顺便介绍几款可靠的板换。

项目还需要补充什么条件,尽管提,我去问。
免费打赏
hankes88
2008年09月08日 22:41:14
2楼
谢谢楼主的提问,这样对学习很有帮助,有好的继续加油。
回复
skrui
2008年09月09日 12:49:33
3楼
经费都比较紧张了还用备用空调主机啊!你的第二方案看上去很保险了!但你的主机要求配置大一点了!寻找一家好的板换用第中办法!可否有条件用直接蒸发的系统解决你的问题,直接蒸发没有水的产生满足你的要求!
回复
zaku11
2008年09月09日 16:18:12
4楼
谢谢2楼的回帖!
系统稳定性要求比较高,一旦主机故障停机,对系统破坏很大;
也考虑过主机直接接液压油,氟利昂泄露同样要影响液压油啊,因为氟利昂溶于油的;
现在只能先考虑找家好的板换了,麻烦诸位推荐下
回复

相关推荐