求教
dsx
dsx Lv.5
2008年09月08日 11:35:25
只看楼主

我算得与答案不一样,你能否帮我解答一下?1.已知一给水系统有两条平行的管径及摩阻系数均相同的重力输水管线,其间设有若干条连通管将输水管均分数段,如果在其中一条输水管线中的一段损坏时,能满足75%的供水量,则输水管最少要分几段?(答案:4条).2.一取水泵站全天均匀供水,供水量86400m3/d,扬程10米,水泵和电机效率均为80%,则水泵工作16h的用电量?KW.H(答案:2450KW.H)

我算得与答案不一样,你能否帮我解答一下?
1.已知一给水系统有两条平行的管径及摩阻系数均相同的重力输水管线,其间设有若干条连通管将输水管均分数段,如果在其中一条输水管线中的一段损坏时,能满足75%的供水量,则输水管最少要分几段?(答案:4条).
2.一取水泵站全天均匀供水,供水量86400m3/d,扬程10米,水泵和电机效率均为80%,则水泵工作16h的用电量?KW.H(答案:2450KW.H)
免费打赏
lihaiyan1995
2008年09月08日 19:37:51
2楼
1题看给水工程重力输水管渠计算的章节有例题。我打公式太慢了,你看书就可以了
2题看水泵及水泵站教材W=1000mg/m3x(86400/86400)m3/sx10mx16h/102*0.8*0.8=2450kWh
回复