高强预应力混凝土管桩的几点问题,请高手指点
donglijuye
donglijuye Lv.2
2008年09月08日 09:44:29
只看楼主

一、资料 地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度 桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米 桩号选择 PHC-A550(100)-35a二、单桩竖向承载力特征值计算三、单桩竖向极限承载力标准值计算 采用经验参数法四、沉桩最大压桩力 根据桩规第7.5.7条:最大压桩力不小于设计的单桩竖向极限承载力标准值既5624

一、资料
地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度
桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米
桩号选择 PHC-A550(100)-35a
二、单桩竖向承载力特征值计算
计算3.jpg.jpg.jpg.jpg
三、单桩竖向极限承载力标准值计算
采用经验参数法
计算3.jpg.jpg.jpg.jpg
gs.jpg
四、沉桩最大压桩力
根据桩规第7.5.7条:最大压桩力不小于设计的单桩竖向极限承载力标准值既5624
但根据桩规附录B 该桩型桩身竖向承载力设计值为4020,为防止将桩身破坏,取沉桩最大压桩力3500~4000

这个7.5.7我搞不明白 沉桩最大压桩力要大于单桩竖向极限承载力标准值 那不是肯定把桩压坏?我觉得应该取设计用特征值与
极限承载力标准值之间
以上做法是否正确,请各位指点,感谢!

计算3.jpg.jpg.jpg.jpg


gs.jpg


计算5.jpg.jpg

soutayoo
2008年09月08日 11:18:28
2楼
"沉桩最大压桩力要大于单桩竖向极限承载力标准值 那不是肯定把桩压坏?"

不明白,只有大于桩身强度才会把桩压坏吧。
回复
donglijuye
2008年09月08日 18:15:18
3楼
6.jpg

[ 本帖最后由 donglijuye 于 2008-9-8 18:16 编辑 ]
回复
donglijuye
2008年09月08日 18:18:31
4楼


大于单桩竖向极限承载力标准值=大于桩身承载力
回复
soutayoo
2008年09月11日 14:40:14
5楼
不对头吧,简单的想想,你的桩端承载力特征值为4MPa,而C30的砼强度为14.3MPa,要压坏还差得远呢。

桩身承载力应该指的是桩本身的强度,即fc*A*工作系数。
单桩竖向极限承载力为,本桩能够为上部建筑提供多大的支撑力。即(如你公式)=桩端支撑力+土对桩侧壁的摩阻力。
回复

相关推荐