一、资料 地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度 桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米 桩号选择 PHC-A550(100)-35a二、单桩竖向承载力特征值计算三、单桩竖向极限承载力标准值计算 采用经验参数法四、沉桩最大压桩力 根据桩规第7.5.7条:最大压桩力不小于设计的单桩竖向极限承载力标准值既5624
地上层数26,层高2.9米。地下一层,层高-3.6米。抗震7度
桩长35米,坐落于4层,强风化粉砂质泥岩,4层的端阻力特征值4000,3层土的桩侧阻力特征值为40,3层土厚度27米
桩号选择 PHC-A550(100)-35a
二、单桩竖向承载力特征值计算
三、单桩竖向极限承载力标准值计算
采用经验参数法
四、沉桩最大压桩力
根据桩规第7.5.7条:最大压桩力不小于设计的单桩竖向极限承载力标准值既5624
但根据桩规附录B 该桩型桩身竖向承载力设计值为4020,为防止将桩身破坏,取沉桩最大压桩力3500~4000
这个7.5.7我搞不明白 沉桩最大压桩力要大于单桩竖向极限承载力标准值 那不是肯定把桩压坏?我觉得应该取设计用特征值与
极限承载力标准值之间
以上做法是否正确,请各位指点,感谢!