小弟搞自控的,刚毕业.,临时有个项目抓差.有工厂照明的事情.不太理解.请教!一共106盏250W高压钠灯.如果计算电流按照3A考虑.20A的空开才能配6盏灯?,就需要20个回路.我106盏灯全部打开情况下,不是需要318A的电流?别人做的设计,一个10A的空开,配了12盏灯.用6平方的BV线.总电源才选了10平方BV的电缆.我现在不知道是我水平太臭,还是别人设计的水平太高.快施工了.急!!!
小弟搞自控的,刚毕业.,临时有个项目抓差.有工厂照明的事情.不太理解.
请教!
一共106盏250W高压钠灯.
如果计算电流按照3A考虑.
20A的空开才能配6盏灯?,就需要20个回路.
我106盏灯全部打开情况下,不是需要318A的电流?
别人做的设计,一个10A的空开,配了12盏灯.用6平方的BV线.
总电源才选了10平方BV的电缆.
我现在不知道是我水平太臭,还是别人设计的水平太高.
快施工了.急!!!
请教各位高人!
2楼
1."如果计算电流按照3A考虑"-------------这个计算电流应该是在没有加单灯补偿的情况下得到的,不符合节能要求,应该加上功率因数补偿装置.单灯电流就不会这么大了.
2."一个10A的空开,配了12盏灯.用6平方的BV线",估计是空开参数忘了改了,6平方的线空开用25比较合适
3"我106盏灯全部打开情况下,不是需要318A的电流?"--------------计算错误,应该按三相负荷计算.
4.就图纸上的问题和原设计沟通一下为好
[
本帖最后由 gdx8785 于 2008-9-8 12:17 编辑 ]
回复
3楼
楼上说得有道理、学习了。
回复
4楼
106盏钠灯,三相分匀,每相35盏还多出一盏,250*36/(220*0.65)=63A
但钠灯在启动时每盏(250W的)有7.5A左右,设置开关时请考虑到。
回复
5楼
接触器控制