185KW电机 额定电流334、额定电压380V,功率因数0.85它的实际用电量是多少,谢谢高人们,
185KW电机 额定电流334、额定电压380V,功率因数0.85
它的实际用电量是多少,谢谢高人们,
2楼
电量为千瓦每小时,即一个千瓦一度电,按理论计算,185KW的电机,1个小时应为185度电,
由于实际工作电流为220A,则实际功率为:P=1.732*380*220*0.85/1000=123.08KW,则实际电量为1个小时123度
纯属个人意见,仅供参考!
[
本帖最后由 myzhj_85 于 2008-9-7 14:43 编辑 ]
回复
3楼
我同意上述算法先计算功率再算电镀数
回复
4楼
对
我同意上述算法先计算功率再算电镀数
回复
5楼
上面的算法正确,就是先算功率再算电能