185kw电机,实际电流220A 它的耗电量是多少,谢谢大家
cdp9860
cdp9860 Lv.2
2008年09月07日 14:10:12
只看楼主

  一台185KW电机,额定电压380V额定电流334A,  实际使用,电流220A,电压380V,功率因数0.8、那它的用电量是多少,  如果换小一些的电机能不能省电。  电机的用电量是怎样计算的,谢谢各位

  一台185KW电机,额定电压380V额定电流334A,

  实际使用,电流220A,电压380V,功率因数0.8、那它的用电量是多少,

  如果换小一些的电机能不能省电。

  电机的用电量是怎样计算的,谢谢各位
免费打赏
colourcat_3392
2008年09月07日 19:13:03
2楼
按照有功计算,不过会考核用电质量
回复
lingxuct
2008年09月07日 20:16:42
3楼
根据楼主所给的数据,220/334*100%=65.87%,cosφ=0.8也是情理之中的事了。
电机实际所用电功率是P=1.732*380*220*0.8=115836.2W=115.8KW
这种现象叫大马拉小车,其不利之处(除了大电机成本高外)是功率因数低,稍高于实际输出功率的电机,负荷在90%以上时,一般功率因数在0.86以上。
回复
lqsk
2008年09月09日 20:51:29
4楼
1, 所选的电机可能是笼型电机,而且是重载起动,故加大电机功率,而实际起动后运行功率不要这么大,电机选型有误,应选绕线转子电机
2,耗电量以上各楼均不准确,要看是否频繁起动?应将起动耗电量加运行耗电量.