地下室顶板厚度 的取值讨论
hhj108116a
hhj108116a Lv.2
2008年09月07日 11:23:02
只看楼主

高层中规定地下室顶板厚度不小于160厚,考虑一定的嵌固作用。我不知道地下室顶板厚度取厚和嵌固作用有多大关系,望指教多层中没有规定,那么多层的地下室顶板厚度取多大合适呢,望指教

高层中规定地下室顶板厚度不小于160厚,考虑一定的嵌固作用。我不知道地下室顶板厚度取厚和嵌固作用有多大关系,望指教
多层中没有规定,那么多层的地下室顶板厚度取多大合适呢,望指教
免费打赏
risan
2008年09月07日 17:16:54
2楼
若考虑嵌固作用应不小于180mm,若是地下室顶板,不小于160mm
回复
wjb5358
2008年09月07日 19:33:33
3楼
考虑嵌固作用与地下室墙厚有关,一般地说考虑应不小于160mm,有效高度>>120,双层双向配筋.
回复
phui001
2008年09月08日 08:51:20
4楼
施工图审查按160或180(嵌固时),但按嵌固时必须满足相应的"刚度.配筋" 要求