问个弱弱的问题
liu19850915
2008年09月07日 08:11:49
只看楼主

地源热泵中的水源热泵,回水井不是应该与取水井一样深吗,不一样深会出现什么结果

地源热泵中的水源热泵,回水井不是应该与取水井一样深吗,不一样深会出现什么结果
免费打赏
czgsx2008
2008年09月07日 16:12:04
2楼
取水井与回灌井应当在同一深度。由于不同深度的地质结构不同,水质、蓄水量均不同,会引起区域性地下水水质的污染。最重要的是在同一深度能保证有效回灌可维持水层水头压力,防止地面下沉。同时在同一深度,取水井与回灌井可以互换应用。
回复
liu19850915
2008年09月08日 07:49:07
3楼
谢谢
问题是我们这里设计是按一样深度打的
可到施工那就不那么做了伤脑筋啊
回复