轮胎企业密练车间,高压串的电容6%电抗器,低压4台整流变压器,主要是低压带几台1250直流电动机,应该有部分变频,高压无负荷,只在一台低压变压器做了纯电容补偿,原来高压电容器鼓了很多,故率因数一直很低,换了电容之后问题还是继续出现,大部分补偿柜都不能用,只有两台柜子能投,在高压侧测试谐波时将高压补偿切下,很快一个高压补偿柜自己投上并起火,后来切下补偿后,火自己渐渐熄灭,在外面看电容没什么问题,只是电抗器烧掉了一个角,请高手解答为什么电抗器会起火?当然测试结果是谐波很大
轮胎企业密练车间,高压串的电容6%电抗器,低压4台整流变压器,主要是低压带几台1250直流电动机,应该有部分变频,高压无负荷,只在一台低压变压器做了纯电容补偿,原来高压电容器鼓了很多,故率因数一直很低,换了电容之后问题还是继续出现,大部分补偿柜都不能用,只有两台柜子能投,在高压侧测试谐波时将高压补偿切下,很快一个高压补偿柜自己投上并起火,后来切下补偿后,火自己渐渐熄灭,在外面看电容没什么问题,只是电抗器烧掉了一个角,请高手解答为什么电抗器会起火?当然测试结果是谐波很大
2楼
谢谢楼上的解释,请问你们在轮胎行业做过没有?我希望有在轮胎行业有过很好业绩的企业给个详细的解释,对现有的数据给个详细的分析,也便于各位网友讨论
回复
3楼
自己顶一下,大家帮忙分析分析!!!
回复
4楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
回复
5楼
1,电抗器质量问题
2,使用的环境谐波干扰是不是很大(最好叫个公司测一下!
多多联系:QQ:109143442
回复
6楼
背景谐波,电抗器的选择,电抗器质量问题,做好就是叫比较有实力的公司去检测下现在谐波含量,如果电抗器选择没有问题的话,是电抗器的话,所产生的任何费用及损失都应由电抗器厂家承担
回复
7楼
建议消谐处理,好一点
回复
8楼
楼上说的是消弧消谐吗?能给个解释吗?为何这样讲?
回复
9楼
主要看谐波的大小,有可能是柜中谐波过载
回复