电缆载流量的疑问
suyinggang
suyinggang Lv.4
2008年09月04日 21:13:21
只看楼主

在《建筑电气常用数据手册》中仅列出了三芯电缆的参数,并在下面的注释中说明,四芯电缆带三相设备时按三芯电缆选择载流量,我认为主要是考虑到零线没有电流的原因,可在实际使用中,比如住宅、办公楼等大部分都是单相设备,很容易出现三相不平衡现象,这样零线就有电流的存在,这时候大家应该怎样考虑电缆的载流量,还能按照三芯电缆的载流量计算吗?如果不按三芯电缆考虑,应该怎样计算电缆载流量?

在《建筑电气常用数据手册》中仅列出了三芯电缆的参数,并在下面的注释中说明,四芯电缆带三相设备时按三芯电缆选择载流量,我认为主要是考虑到零线没有电流的原因,可在实际使用中,比如住宅、办公楼等大部分都是单相设备,很容易出现三相不平衡现象,这样零线就有电流的存在,这时候大家应该怎样考虑电缆的载流量,还能按照三芯电缆的载流量计算吗?如果不按三芯电缆考虑,应该怎样计算电缆载流量?
免费打赏
gmt303
2011年05月09日 16:13:22
2楼
谢谢楼主了,学习下先
回复
aidexianqi
2011年05月09日 17:15:35
3楼
不清楚,反正我见大部分图纸都是按三芯电缆计算,电缆选4+1,也就是相线和零线一样大小,正常是不需考虑零线载流量的吧。
回复

相关推荐