请大家解这道砌体难题
wmgsj123
wmgsj123 Lv.2
2008年09月04日 15:53:33
只看楼主
P_0031.GIF P_0032.GIF

P_0031.GIF


P_0032.GIF

免费打赏
eastwind
2008年09月05日 09:54:03
2楼
没觉得很难啊。找相关考试题解吧。
回复
wmgsj123
2008年09月05日 11:35:25
3楼
如题:关键答案对不上
回复
samuel_zhou1981
2008年09月08日 10:29:59
4楼
顶上去
我也疑惑中
高手上啊:)
回复
warriorhc
2008年09月08日 16:33:44
5楼
我在《考前30天冲刺》中看到这道题,答案是A,但没解题步骤,想了很久,有些明白了,不知道对不对,还请大家指正,解答如下:
见《砌体规范》5.1.3,受压构件的计算高度H0,……,表中的构件高度H按下列规定采用:
1 在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离
这条比较含糊,楼板顶面应该指的是楼板下底面,但这里没说有梁的时候怎么取,只能从这条引申来看,如果有梁的话,底层墙的计算高度也应该是到梁的底面位置
因此,题中横墙H=4050-150=3900,纵墙H=4050-150-550=3350
回复
zys197928
2008年09月08日 21:24:32
6楼
施老明确了.,这个题是错误的,底层的计算高度就是到板顶,。
回复
samuel_zhou1981
2008年09月09日 10:57:39
7楼
楼板顶面应该指的是楼板下底面
怎么可能
回复
czblxj
2008年09月11日 22:00:30
8楼
徐建有一道同此题一样,答案A,但底层高度全为4050
回复
pqiu2000
2008年09月12日 08:36:04
9楼
这个题确实没有答案!主要是底层的计算高度四个答案都是错的!
回复
shgyang2004
2008年09月15日 15:34:06
10楼
现浇板到板顶,预制板到板底,因为约束在板底
回复