淋浴室做局部等电位联结怎么做
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2008年09月04日 13:23:32
只看楼主

局部等电位:沿墙明敷接地线(热镀锌扁钢-25*4),外加局部等电位联结端子板1块.主要问题是如何与接地系统相连接?

局部等电位:沿墙明敷接地线(热镀锌扁钢-25*4),外加局部等电位联结端子板1块.
主要问题是如何与接地系统相连接?
免费打赏
宛龙九八
2013年02月16日 17:25:52
12楼
qq2193215 发表于 2009-8-16 21:23 不能和就近柱子的防雷引下线连接,民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008有明确规定 不能连其实按照通常的做法,防雷引下线与楼层钢筋网根本就没有办法完全隔离开,又何谈不能和就近柱子的防雷引下线连接,个人觉得应该强调的等电位联结,而不是等电位接地,接地与否并不是关键因素,做好等电位,不管是雷电波侵入、还是PE线带电,等电位范围内都不存在电位差,也不会造成电击事故
回复
muyuyao
2013年02月16日 22:04:21
13楼
leadragonfly 发表于 2008-9-4 14:57 卫生间局部等电位联结:设置局部等电位联结端子箱 (160x75x50),内装局部等电位联结端子板(LEB 端子板)。卫生 …总体正确!!!但根据02D501-2图集,家属地漏、金属毛巾架等孤立之物无需联结!!!从卫生间底板钢筋网引出 -25X4 镀锌扁钢是图集做法!!!但须注意:图集还要求该扁钢与卫生间六面体柱内、墙内钢筋(如果有的话)相连接!!!图集中似乎没有用10镀锌圆钢引出的做法!!!
回复
jlspwja
2013年02月21日 08:39:56
14楼
太好了,不错啊
回复
muyuyao
2013年02月21日 12:02:19
15楼
qq2193215 发表于 2009-8-16 21:23 不能和就近柱子的防雷引下线连接,民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008有明确规定 不能连我也认为不能用扁钢与防雷引下线焊接相连!!!我认为将雷电流直接引入淋浴室是会杀人的!!!没有查该规范,不知条文内容如何!!!
回复
muyuyao
2013年02月21日 12:08:50
16楼
liq437957 发表于 2013-2-16 17:25 其实按照通常的做法,防雷引下线与楼层钢筋网根本就没有办法完全隔离开,又何谈不能和就近柱子的防雷引下 …不知您所说的通常做法具体是什么???!!!估计都是绑扎,不是焊接!!!即便有焊接,也仅仅是钢筋间跨接焊,不是用扁钢焊接引入浴室LEB盒子!!!通常情况下,防雷引下线都会选取建筑物四个角内结构柱内主筋,而浴室通常不会设计在这四个角内结构柱与各楼层的交汇处!!!
回复
宛龙九八
2013年03月13日 12:17:23
17楼
muyuyao 发表于 2013-2-21 12:08 不知您所说的通常做法具体是什么???!!!估计都是绑扎,不是焊接!!!试问如何保证四个角内竖向结构柱内主筋与平层钢筋网完全隔离,实际工程实施过程中基本上都没有做到
回复
jwqtsj
2013年03月13日 16:13:07
18楼
哪卫生间局部等电位端子板总要接地啊?
不通过防雷引下线,难道是单独引一跟接地干线吗?
不可能不接地撒~只是做个局部等电位.
回复
muyuyao
2013年03月13日 17:09:03
19楼
liq437957 发表于 2013-3-13 12:17 试问如何保证四个角内竖向结构柱内主筋与平层钢筋网完全隔离,实际工程实施过程中基本上都没有做到虽然不能完全隔离,但钢筋绑扎的效果肯定不如扁钢焊接!!!LEB通过扁钢与防雷引下线联结的话,雷击电流就会快捷地、大量地涌入卫生间!!!我认为这样会带来不安全因素!!!
回复
宛龙九八
2013年03月25日 15:20:23
20楼
涌入卫生间又有什么影响,只要你做好等电位联结,卫生间内各点等电位,就没有电位差,也就不会有电流流过人体,因此人是安全的
回复
muyuyao
2013年03月25日 15:30:55
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-25 15:32 编辑 liq437957 发表于 2013-3-25 15:20 涌入卫生间又有什么影响,只要你做好等电位联结,卫生间内各点等电位,就没有电位差,也就不会有电流流过人 …你能确保所有的等电位安装都合格吗???!!!我就查出来过1000多处局部等电位联结的造假行为!!!
回复

相关推荐

APP内打开