淋浴室做局部等电位联结怎么做
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2008年09月04日 13:23:32
只看楼主

局部等电位:沿墙明敷接地线(热镀锌扁钢-25*4),外加局部等电位联结端子板1块.主要问题是如何与接地系统相连接?

局部等电位:沿墙明敷接地线(热镀锌扁钢-25*4),外加局部等电位联结端子板1块.
主要问题是如何与接地系统相连接?
免费打赏
ljj6364
2008年09月04日 14:27:24
2楼
可以参照局部等电位的图籍,与接地系统接的话,接到就近的柱子就行了吧
回复
leadragonfly
2008年09月04日 14:57:08
3楼
卫生间局部等电位联结:设置局部等电位联结端子箱 (160x75x50),内装局部等电位联结端子板(LEB 端子板)。卫生间内有台式洗脸盆时,端子箱在台下墙上暗装,底边离地 0.5 米.局部等电位联结线(LEB线):采用 BV-1X4mm 导线, 穿 PC20 管暗敷。将卫生间内的金属给水管、金属排水管、金属热水管、金属地漏、金属浴巾架等金属物分别用 LEB 线与 LEB 端子板相连接。用 -25X4 镀锌扁钢(或 10镀锌圆钢)从卫生间地板内钢筋网焊接引出一根连接线暗敷至端子箱附近,再用 LEB 线与 LEB 端子板相连接。
局部等电位联结做法:见《等电位联结安装》图集(02D501-2)16页及有关页次.
回复
zcliang_007
2008年09月04日 15:31:46
4楼
支持楼上的说法。。。:handshake
回复
wbllove
2008年09月04日 17:38:05
5楼
5楼说的很到位。支持。:victory: :victory: :victory:
回复
zy20025445
2008年09月04日 18:03:46
6楼
:call: 应该是对的,不过想到个问题,不知道是不是很新手
LEB端子板跟什么东西连接做到等电位?
回复
zly19831116
2009年08月15日 15:11:35
7楼
和就近的柱子内的防雷引下线连结
回复
caonim
2009年08月16日 19:12:01
8楼
写1句详见国标图集XX页,留给施工单位做吧。相信他们的智慧
回复
qq2193215
2009年08月16日 21:23:00
9楼
不能和就近柱子的防雷引下线连接,民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008有明确规定 不能连
回复
qq2193215
2009年08月16日 21:28:10
10楼
我认为有两种做法:第一种,就是3楼说的,和本层接地网钢筋相连,实现局部等电位;
第二种,就是和就近柱子的钢筋(非防雷引下线所在的钢筋)相连,因为柱子的钢筋是和接地网相连的,实现了卫生间等电位与接地网相连......
两种方法供楼主参考......
回复
liuxin01
2009年08月17日 15:01:17
11楼

说的不错!
回复