6KV高压供电与10KV箱变问题
bianying006
2008年09月04日 11:36:13
只看楼主

有一个室外工程,箱变是按10/0.4KV设计的,箱变运至现场后,甲方说,供电局提供的高压是6KV,真是郁闷,现在才说。请高手支招,给一个好办法。

有一个室外工程,箱变是按10/0.4KV设计的,箱变运至现场后,甲方说,供电局提供的高压是6KV,真是郁闷,现在才说。请高手支招,给一个好办法。
免费打赏
lingxuct
2008年09月04日 12:03:18
2楼
要看有没有运气了,如果原设计箱变的结线组别是Y/Yo-12,能否把它改成Δ/Yo-11,需要把变压器吊芯改造。如果不好做,只有换变压器。
回复
mwf78
2008年09月04日 13:34:49
3楼
我来顶一下.其实,10KV的设备6KV系统是可以使用的,只是带电显示器,表计等要使用6KV等级的.但是变压器就须更换6/0.4KV的.
回复
zhtgcq
2008年09月04日 13:48:46
4楼
欢迎加入全国最大的建筑电气设计群超级群47447717,可容纳500人。
回复
zcliang_007
2008年09月04日 15:16:08
5楼
真的有一点搞笑。。。:)
回复
kukuspace
2008年09月04日 15:26:59
6楼
话点钱换一个了。产品出厂都不换的吗.买错了嘛.这样可以不.
回复
zy20025445
2008年09月04日 16:49:40
7楼
我们都是提前确定供电局提供的电压,然后才选变压器:victory:
回复
o0001
2008年09月04日 16:55:21
8楼
业主还没提供电压呢,你着急买的什么货呀!
回复
bianying006
2008年09月05日 09:09:53
9楼
多谢同行们的帮助以及善意的批评,我在此谢过了!:handshake
回复
zy6062
2008年09月09日 16:12:03
10楼
变压器的高压接线方式如果是Y型,就可以改为Δ,这样额定电压就成了6KV了!不信你试一试!
回复
bianying006
2008年09月09日 17:57:47
11楼
谢谢大家!我们这里室外工程设计仅到低压配电柜,箱变是由甲方委托箱变生产厂家设计并制作安装,最后由供电局验收合格后运行使用。今天到现场,听甲方说,变压器已改为6/0.4KV。做法可能是Y型改为Δ型。另外,高压室还更换了互感器、避雷器(也改为6KV的)。
回复

相关推荐

APP内打开