有关供热采暖中的循环水量计算问题
xuhairong1
xuhairong1 Lv.2
2008年09月04日 08:04:34
来自于采暖供热
只看楼主

大家有人知道一个采暖系统的循环水量怎么计算出来的吗?

大家有人知道一个采暖系统的循环水量怎么计算出来的吗?
免费打赏
flier_01
2008年09月04日 11:33:16
2楼
根据负荷Q(W)和温差△t计算
流量G(kg/h)
G=0.86*Q/△t

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-9-4 19:47 编辑 ]
回复
zhangaijun_jack
2008年09月04日 11:37:36
3楼
回2楼的,这是经验公式吧?
回复
flier_01
2008年09月04日 13:11:28
4楼
理论公式
回复
ayan1214
2008年09月04日 16:38:26
5楼
供热工程上有公式 2楼的公式对
回复
yanchong220
2008年09月08日 18:24:53
6楼
对的答案~~~~~~~~~
回复
zzw_j
2008年09月12日 09:24:22
7楼
经验,楼房的3方水,平房的4方水每小时
回复
softhappy
2008年10月08日 12:28:47
8楼
2楼的正确。:lol :lol
回复
xuhairong1
2008年10月30日 15:48:07
9楼
呵呵 谢谢 不过我认为应该有个系数什么的 这个公式我也查到了 是否需要富裕系数
回复
wydnyd
2008年11月01日 11:43:20
10楼
系数β取1.05
回复
swfxym
2008年11月01日 14:37:51
11楼
这是理论公式,
回复

相关推荐